账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: dongyaya

[求助] 活动式挡烟垂壁配电问题

[复制链接]
     
发表于 2023-6-1 15:14:29 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-1 11:45
现在消防除三级负荷外,都要设置自动切换装置

蓄电池直接装在设备上,这不算末端切换吗?
     
发表于 2023-6-1 15:25:55 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-6-1 15:14
蓄电池直接装在设备上,这不算末端切换吗?

算不算就不知道了, 自己理解新规范吧
     
发表于 2023-6-1 15:40:20 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-1 13:03
55037-10.1.6条  应该是这一条

谢谢,学习了。
     
发表于 2023-6-1 15:44:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-6-1 14:21
今天是20230601啊,GB55037-2022实施

今年学到也不晚。但是,感觉比较差。这些编规范的,怎么老是犯同样错误啊!就10.1.6条来说:1、又将要求与措施混淆;2、对防火分区双切的,又将充分条件写成必要条件。防火分区双切都行,末端双切不是更行吗?
     
发表于 2023-6-1 16:01:30 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-1 15:44
今年学到也不晚。但是,感觉比较差。这些编规范的,怎么老是犯同样错误啊!就10.1.6条来说:1、 ...

项目越大越容易符合规范,项目越小越难,而且这条完全没考虑住宅,住宅基本上很难实现这个方案,还得按竖井竖向配电
     
发表于 2023-6-2 12:23:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-6-2 12:26 编辑
dqaq 发表于 2023-6-1 15:44
今年学到也不晚。但是,感觉比较差。这些编规范的,怎么老是犯同样错误啊!就10.1.6条来说:1、 ...

是规范越更新,开发商花的钱越来越多,啥啥规范出来都是一脸懵逼,强行否定前本规范,火灾自动报警的设置,现在竟然没有面积要求了,直接建筑类型了,农村 建一个20平米的小铺子,竟然还需要火灾自动报警系统,还需要疏散   关键是条文说明不具有法律效力,但是审图依然给你提,还有没有解释的 强行自己解释,反正我不听别人的,就是按照自己讲的


总之 羊毛出在羊身上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-19 15:39 , Processed in 0.125130 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表