[求助] 建筑外四周立面设置了金属板装饰的防雷

[复制链接]
     
发表于 2023-5-11 16:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2023-5-11 17:06 编辑

请教:一个项目在建筑外四周立面设置了金属板装饰,立面图如下图所示,请问这个金属板的防雷怎么做呢?
若图中标注为:金属板的顶端与屋顶避雷带连接,金属板的底端与利用柱内作为引下线的钢筋连接是否正确?中间楼层是否需要增加与防雷体系的连接?
与主体防雷连接点距离是否要在每根作为引下线的柱子处都要连接呢?是否要满足二类防雷网格的规格要求呢?(此建筑防雷等级是二级)
QQ图片20230511163617.png
     
发表于 2023-5-11 17:15:55 | 显示全部楼层
在顶和底分别按防雷网格的距离连接,每20米和均压环按防雷网络距离连接。
     
发表于 2023-5-11 17:43:55 | 显示全部楼层
可以考虑采用玻璃幕墙的防雷方式,一般都有龙骨的
     
发表于 2023-5-11 17:54:09 | 显示全部楼层
按我的了解,这个防雷只能做到金属龙骨。金属装饰版本身块与块之间的电气连通是无法保证的,局部接地没什么意义。这个事情我不是很确定,看其他坛友有没有好的主意。
     
发表于 2023-5-11 18:14:37 | 显示全部楼层
查看幕墙防雷的做法
     
 楼主| 发表于 2023-5-11 19:54:29 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2023-5-11 17:15
在顶和底分别按防雷网格的距离连接,每20米和均压环按防雷网络距离连接。

请问“每20米和均压环按防雷网络距离连接”是指竖向每隔20米与水平的均压环的连接的距离按防雷网格的规格,这样理解是否正确?如这个外立面的金属装饰板的从底端到顶端的的长度为21.8米,中间还用再增加与均压环的连接吗?
     
 楼主| 发表于 2023-5-11 19:59:49 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-11 18:14
查看幕墙防雷的做法

请问:幕墙的图集做法中的预埋件一般指的是什么?
     
发表于 2023-5-12 09:38:57 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-5-11 19:59
请问:幕墙的图集做法中的预埋件一般指的是什么?

感觉是预埋的扁钢