账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4222|回复: 8

[问题探讨] 长时间工作场所不应采用管形LED灯

[复制链接]
     
发表于 2023-5-11 11:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,专家意见,我一头雾水,不知道有啥依据
     
发表于 2023-5-11 11:51:55 | 显示全部楼层
GB50034-2013
第3.2.2条 条文解释:
近年来半导体照明技术快速发展,然而产品尚未成熟,在诸
如颜色一致性、色漂移以及光生物安全等诸多领域还存在争议;
且根据美国能源部《半导体照明在通用照明领域的节能潜力
CEnergy Savings Potential of Solid-State Lighting in General11-
lumination Applications))) 报告预计,发光二极管灯需到 2020
年才能逐步成为室内照明应用中的主流照明产品之一(见表1)。
因此本次标准修订中,对于办公室等室内空间暂不将发光二极管
灯作为推荐使用光源。
     
发表于 2023-5-11 11:53:26 | 显示全部楼层
光波形输出波动深度、色温容差、显色指数、光生物安全性、电磁辐射等等都有可能。
直接打电话问条文出自哪本规范哪一条。瞎猜没用。
     
 楼主| 发表于 2023-5-11 11:59:36 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-11 11:51
GB50034-2013
第3.2.2条 条文解释:
近年来半导体照明技术快速发展,然而产品尚未成熟,在诸

这个不成立,其它场所也是LED了(平板、筒灯等),他是单单提了这种双管(T8)LED光源的灯
     
 楼主| 发表于 2023-5-11 12:00:49 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-5-11 11:53
光波形输出波动深度、色温容差、显色指数、光生物安全性、电磁辐射等等都有可能。
直接打电话问条文出自哪 ...

这个倒有可能
     
发表于 2023-5-11 12:02:43 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-5-11 11:59
这个不成立,其它场所也是LED了(平板、筒灯等),他是单单提了这种双管(T8)LED光源的灯

打电话直接问,猜来猜去也没意思
     
发表于 2023-5-11 12:54:06 | 显示全部楼层
打电话问吧。不行加个柔光罩
     
发表于 2023-5-11 13:35:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2023-5-11 13:38 编辑

用面板灯呗  现在学校 医院都是用LED 的  这类高要求场所都是LED 你用管型的灯具  等于裸灯了  这还真不建议用。
     
发表于 2023-5-11 13:43:38 | 显示全部楼层
关键还是对于LED产品及驱动的规范支持,限定灯具波动深度减小频闪指数,满足GB/T 31831-2015《LED室内照明应用技术要求》6.1.4条等有关规范。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则