777777777 发表于 2023-5-11 18:12 备用照明你们都用36V?? 难道是我理解错了 反正我是220V配电
使用道具 举报
zlg518518 发表于 2023-5-12 09:08 所以,现在的审图是觉得,只要是个电气设备(非安全电压),安装在2.5m以下,在火灾喷淋运行下就有触电风 ...
ShadowShinyui 发表于 2023-5-12 09:17 我是DC36应急兼备用。 从系统角度来说额外的蓄电池增加了系统可靠性
消防应急照明专题帖子汇总
liuchong_5hao 发表于 2023-5-11 17:42 我理解:GB55024第4.5.4条说的是正常照明灯具,而不管是消防备用照明,还是非消防的备用照明,都不同于正常 ...
zy456132 发表于 2023-5-11 13:50 低于2.5米的情况
wangguichao66 发表于 2023-5-12 09:44 题主问的是正常照明兼备用照明且灯具低于2.5米采用220v电源供电的情况,该不该设RCD保护的问题, 首先:这 ...
L446231510 发表于 2023-5-12 11:13 “当正常照明灯具安装高度在2.5m 及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加 ...
777777777 发表于 2023-5-12 11:20 消防负荷的做法参见GB55024-4.3.7条,总是能解决的,我也不懂他们为什么要不加
L446231510 发表于 2023-5-12 11:35 GB55024-4.3.7条,条文解释里边,过负荷引起断电。。。如:消防灭火装置。。。 这一条只针对灭火装置(消 ...
whitepigeon 发表于 2023-5-12 11:35 300lux的照度,180分钟备用时间,我不知道你要用多少蓄电池。 而且GB51309的3.8.2条似乎是排除了备用照 ...