账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: TNS

[求助] 二层变电所的设置

[复制链接]
     
发表于 2023-5-11 22:09:55 | 显示全部楼层
这是我多年前做过的一个变电所,是一大型钢铁企业与开发商合作住宅小区项目,部分用作职工分房,用的企业的地,甲方让做独立变电所。我也觉得夹层有点夸张,但企业就有建筑和工业安装公司,按他们测算,夹层多花的钱主要是在建筑高度上。如果桥架需要三层以上,高度基本上一样了,但电缆下地得多走长度,且不便盘圈留长度裕量,所以决定用夹层。
独立变电所夹层.png
     
 楼主| 发表于 2023-5-12 12:00:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-11 22:09
这是我多年前做过的一个变电所,是一大型钢铁企业与开发商合作住宅小区项目,部分用作职工分房,用的企业的 ...

非常感谢!你这个图画得太好了,像GB图集一样。你这个夹层只在高压柜上方3.6米到5.7米的空间那一部分吧?B和C轴之间应该是走廊吧?看08D图集,一层是变压器和低压柜,二层是夹层,三层是高压柜和值班室。能发个平面图看一下吗?
     
发表于 2023-5-12 12:11:16 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2023-5-12 12:00
非常感谢!你这个图画得太好了,像GB图集一样。你这个夹层只在高压柜上方3.6米到5.7米的空间那一部分吧? ...

夹层就是那一部分。这个图也不是我设计的,人家企业有模板,部分尺寸改一下就行了。贴上来的图是做培训用的,里面的字母代码按新国标做了修改的。之前再坛子里也发过。
一层.png
     
发表于 2023-5-12 12:13:16 | 显示全部楼层
这个是二层。
二层.png
     
发表于 2023-5-12 12:14:57 | 显示全部楼层
这个是三层
三层.png
     
发表于 2023-5-12 12:20:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-12 12:11
夹层就是那一部分。这个图也不是我设计的,人家企业有模板,部分尺寸改一下就行了。贴上来的图是做培训用 ...

为啥我觉得这个高压柜不好接线呢?柜后检修距离也没有,是啥型号的柜子?
     
发表于 2023-5-12 12:24:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-12 12:20
为啥我觉得这个高压柜不好接线呢?柜后检修距离也没有,是啥型号的柜子?

HXGN,不需要背面维护。
     
发表于 2023-5-12 12:28:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-12 12:24
HXGN,不需要背面维护。

收到,这个柜型我确实没用过
     
发表于 2023-5-12 12:32:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-12 12:20
为啥我觉得这个高压柜不好接线呢?柜后检修距离也没有,是啥型号的柜子?

方案是负荷开关+熔断器,不考虑柜间二次电缆。高压接线确实困难点,只有柜底坑,且引到变压器的高压电缆横穿低压电缆沟。人家模板就是那样的。
土建.png
     
 楼主| 发表于 2023-5-12 16:54:52 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-12 12:32
方案是负荷开关+熔断器,不考虑柜间二次电缆。高压接线确实困难点,只有柜底坑,且引到变压器的高压电缆 ...

非常感谢!论坛里还有下载吗?
     
发表于 2023-5-15 15:55:07 | 显示全部楼层
电缆少的话,没必要做电缆夹层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-19 13:02 , Processed in 0.073440 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表