[求助] 旧改三层的旅馆建筑14m高44间客房

[复制链接]
     
发表于 2023-5-10 09:25:59 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2023-5-8 18:00
按照6月新规范,旅馆建筑是必须做集中报警

请问,旅馆建筑是必须做集中报警是依据那一条文
     
发表于 2023-5-10 09:57:26 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-5-10 09:25
请问,旅馆建筑是必须做集中报警是依据那一条文

对啊,是哪一条文规定的?
     
 楼主| 发表于 2023-5-10 10:27:30 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-5-10 09:25
请问,旅馆建筑是必须做集中报警是依据那一条文

8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
    1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;
    2 旅馆建筑;

另外,我后来发现原来室外消火栓用水量超过25L/s了,只能按二级负荷定。