账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11201|回复: 21

[求助] 农村养老院用电

[复制链接]
     
发表于 2023-5-5 14:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
改扩建养老院。新建一栋综合楼,消防控制室。原有一栋宿舍,消防水泵房。市政电源380V,请问还有必要做柴发吗?做的话该如何接入。
发表于 2023-5-5 15:00:29 | 显示全部楼层
从你提供的内容里,没有一级消防负荷啊
发表于 2023-5-5 15:19:16 | 显示全部楼层
市政电源380V,是一路还是两路
     
 楼主| 发表于 2023-5-5 15:47:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-5-5 15:19
市政电源380V,是一路还是两路

一路,没两路的条件
     
 楼主| 发表于 2023-5-5 15:49:24 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2023-5-5 15:00
从你提供的内容里,没有一级消防负荷啊

消控室的两路进线不知道能不能从一个箱变出
发表于 2023-5-5 16:03:30 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2023-5-5 15:49
消控室的两路进线不知道能不能从一个箱变出

民用建筑电气设计标准<GB 51348-2019>13.7.4.4 消防用电负荷等级为二级负荷时,应由一路10KV电源的两台变压器的两个低压回路或一路10KV电源的一台变压器与主电源不同变电系统的两个低压回路在最末一级配电箱自动切换供电;还是要两个不同的变电系统来的
     
发表于 2023-5-5 16:03:45 | 显示全部楼层
信息太不明确了啊。。
可能得最高负荷等级是否冒出来一级或者特级。
市电是架空还是埋地变压器室柱上还是自持。
     
 楼主| 发表于 2023-5-5 16:17:35 | 显示全部楼层
根据室外消防用水量来定的话是三级消防负荷,只是根据用途来说在考虑是不是按照二级负荷来做。
     
 楼主| 发表于 2023-5-5 16:20:25 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-5 16:03
信息太不明确了啊。。
可能得最高负荷等级是否冒出来一级或者特级。
市电是架空还是埋地变压器室柱上还是 ...

就小镇上的小敬老院,不存在一级、特级负荷。架空埋地不管,但进线确定是380V
     
 楼主| 发表于 2023-5-5 16:24:23 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2023-5-5 16:03
民用建筑电气设计标准13.7.4.4 消防用电负荷等级为二级负荷时,应由一路10KV电源的两台变压器的两个低压 ...

市政是没电源条件的,只能考虑上柴发。但这种380V引入的还真不知道柴发是怎么加,没做过。
发表于 2023-5-5 16:25:58 | 显示全部楼层
看看室外消防水量是多少
     
发表于 2023-5-5 16:27:24 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2023-5-5 16:24
市政是没电源条件的,只能考虑上柴发。但这种380V引入的还真不知道柴发是怎么加,没做过。

那就设置柴发,正常做啊,可以把柴发的出线柜考虑为2路进线总柜
     
 楼主| 发表于 2023-5-5 16:32:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-5-5 16:25
看看室外消防水量是多少

25L/S  感觉做个三级负荷 审图也不会说啥。就是个人觉得有条件还是做二级好点
发表于 2023-5-5 16:41:02 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2023-5-5 16:32
25L/S  感觉做个三级负荷 审图也不会说啥。就是个人觉得有条件还是做二级好点

是的,还要看看当地的消防验收要求
     
 楼主| 发表于 2023-5-5 16:48:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-5-5 16:41
是的,还要看看当地的消防验收要求

像乡镇养老院、卫生院是真麻烦,负荷等级定个二级吧 预算多好多,定三级吧,这里有意见那里有意见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则