账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19005|回复: 34

[求助] 请教一下,不做疏散的楼梯是否需要设置疏散指示和应急照明?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-27 11:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一栋教学楼,建筑设置了外挂的一个楼梯,但是疏散上不使用该楼梯,那这个楼梯是否需要设置疏散指示和应急照明?
如果设置的话,他这个管线敷设又该怎么弄?土建的时候预先埋管在楼梯的斜板里?
微信截图_20230427110854.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-27 11:37:00 | 显示全部楼层
无脑设置,具体明敷暗敷这个就看设计怎么考虑了
     
发表于 2023-4-27 11:41:55 | 显示全部楼层
没有疏散功能,你做了疏散指示,把学生都引导到这里,出了事算谁的?
     
发表于 2023-4-27 13:07:00 | 显示全部楼层
不做疏散,为什么要外挂一个楼梯?
发表于 2023-4-27 13:15:52 | 显示全部楼层
不做疏散可以不设置
     
发表于 2023-4-27 13:18:13 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2023-4-27 13:07
不做疏散,为什么要外挂一个楼梯?

可能和校长家近,可能和老师家近,可能和老师办公室近.........理由多了。我还碰见过为了和食堂近点,甲方要求在四楼加个钢平台和办公楼旁边的山连起来呢
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-27 13:21:16 | 显示全部楼层
可以考虑做应急照明不做疏散指示吧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-27 13:24:39 | 显示全部楼层
个人认为做上,我的印象中,只有人防会出现平时不用的楼梯。我不知道建筑弄这个不是疏散用的楼梯,用意何在。
人在情急之下,会就近逃命,管他设计是不是用来疏散的,你没应急灯,就可能发生踩踏事件。
发表于 2023-4-27 14:11:03 | 显示全部楼层
除非你锁上,否则这就是大批同学的上下楼首选(旁边就是教室),这就是习惯。。。
     
 楼主| 发表于 2023-4-27 14:21:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-4-27 14:11
除非你锁上,否则这就是大批同学的上下楼首选(旁边就是教室),这就是习惯。。。

是的,所以,我准备还是做上
     
发表于 2023-4-27 14:40:29 | 显示全部楼层
教学楼、图书馆等学校建筑,确实有的门(楼梯)平时不开,运书籍、教学设备等教学设施的时候才开的
     
发表于 2023-4-27 15:07:33 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-4-27 13:24
个人认为做上,我的印象中,只有人防会出现平时不用的楼梯。我不知道建筑弄这个不是疏散用的楼梯,用意何在 ...

人防疏散指示等平时是拿布罩上的。
     
发表于 2023-4-27 15:53:44 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-4-27 14:21
是的,所以,我准备还是做上

3楼说的也有道理,没有疏散功能,事故时把学生引到这边,出事了怎么算
     
发表于 2023-4-27 16:17:53 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-4-27 15:53
3楼说的也有道理,没有疏散功能,事故时把学生引到这边,出事了怎么算

应急照明:GB51309第3.2.5条,明确要求要做的
疏散指示:GB51309第3.2.8条,直通室外门的上方需要设置出口标志灯;3.2.9条1款也要设置方向标志灯


认真阅读规范


发表于 2023-4-27 16:25:35 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-4-27 16:17
应急照明:GB51309第3.2.5条,明确要求要做的
疏散指示:GB51309第3.2.8条,直通室外门的上方需要设置出 ...

建筑要是明确定性不作为疏散楼梯,完全没必要设置,按我的理解,疏散路径应该是按建筑定的走的吧,又不是自己随便画的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则