账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4652|回复: 3

[求助] 请问下大家顶层的均压环大家有表达?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-26 09:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
7. 1. 2 第三类防雷建筑物的雷电防护措施应符合下列规定:
     1 当采用接闪网格法保护时,接闪网格不应大于20m X20m 或24mX16m ; 当采用滚球法保护时,滚球法保护半径不应大于60m。
     2 专用引下线和专设引下线的平均间距不应大于25m 。
     3 建筑物外墙内侧和外侧垂直敷设的金属管道及类似金属物应在顶端和底端与防雷装置连接。
     4 建筑物地下一层或地面层、顶层的结构圈梁钢筋应连成闭合环路,中间层应在每间隔不超过20m 的楼层连成闭合环路。闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接。
     
发表于 2023-4-26 09:35:19 | 显示全部楼层
有的,被外审提过,说是必须得做,均压环至少做两层
     
发表于 2023-4-26 09:36:32 | 显示全部楼层
不就是抄规范表达。
     
发表于 2023-4-26 09:40:33 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-4-26 09:36
不就是抄规范表达。

抄了规范 有些项目也得表达,要不依然认为你没做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则