账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2113|回复: 10

[求助] 住宅电表箱的相关问题

[复制链接]
     
发表于 2023-4-15 21:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前做的电表箱,系统图一直都没改过,就是做的那种预付费的电表箱。现在做一个小区,就是那种不用刷卡,直接网上缴费,无需其他操作,即可完成电费充值的。
这种电表箱,画法上和原来那种有什么区别吗?需要加什么... ...线路表示?网上搜了好多相关的资料,都没有找到
谢谢各位大佬。
     
发表于 2023-4-16 13:33:06 | 显示全部楼层
一般来说,没区别。

但是你要去问一下供电局,他们采用何种电表,有什么要求。
以前是用GPRS通信的,但是应该早就淘汰了,现在我这里都用的是载波的,没啥特殊的接线
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-4-16 22:24:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-16 13:33
一般来说,没区别。

但是你要去问一下供电局,他们采用何种电表,有什么要求。

谢谢
     
发表于 2023-4-17 09:26:30 | 显示全部楼层
一般的配置,刷卡、网上缴费都能实现。一般设计院只负责电表箱一次接线图,收费管理应该是供电部门负责。
     
发表于 2023-4-17 09:31:05 | 显示全部楼层
最简单的方法 看看自家的电表 把那型号抄到系统图上去就行了 至于用不用 供电考虑。
     
发表于 2023-4-17 09:44:57 | 显示全部楼层
用什么型号的电表,不是设计院说了算的。电老虎说了算。
     
发表于 2023-4-17 10:03:30 | 显示全部楼层
住宅你只是示意最后按电力图纸为准
发表于 2023-4-17 15:03:05 | 显示全部楼层
电表以电力为准啊。收费系统可不是设计院说了算的
     
发表于 2023-4-18 10:39:46 | 显示全部楼层
载波表,在变配电室或者配电室设置集中器,集中器用手机卡或者网线(一般都是手机卡)
     
发表于 2023-4-19 08:54:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-16 13:33
一般来说,没区别。

但是你要去问一下供电局,他们采用何种电表,有什么要求。

用gprs不一定就被淘汰了,以前的GPRS就是现在 4g5g。载波也不是说就最好,各有优略。
     
发表于 2023-4-21 16:21:55 | 显示全部楼层
你就标注三相/单相,电流,型号那是供电局的事情,而且你的供电方式供电局都不一定会用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则