账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13591|回复: 20

[规范条文] 关于GB55036 11.3.5 联锁要求的规范角度个人见解

[复制链接]
     
发表于 2023-4-13 11:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 777777777 于 2023-4-13 11:43 编辑

根据GBT 18831-2017 《机械安全 与防护装置相关的联锁装置设计和选择原则》4.1概述:


火灾自动报警系统都是采用非接触式,采用编码和非编码(这边不讨论),而GB55036第11.3.5条目前的的做法都是操作动件都是接触器,接下来就看联锁的控制系统,根据该规范5.5条要求:
(下本规范条款见下面2楼(不会插图片))

5.5条

5.5条

4.1条

4.1条

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-4-13 11:40:40 | 显示全部楼层
GBT16855.1-2018《机械安全控制系统安全相关部件第1部分设计通则》第4.6.1条要求是可以采用软件的,所以我认为通过火灾自动报警系统联锁没有规范问题,你同意这个说法吗

4.6.1条

4.6.1条
     
发表于 2023-4-13 11:55:44 | 显示全部楼层
你这些分析都没啥用,还是要规范组出来说话
     
 楼主| 发表于 2023-4-13 11:57:54 | 显示全部楼层
下面再从非规范角度理解一下:有兴趣的朋友可以搜索一下计算机(微机)联锁,火车都是计算机联锁,这都没问题,火灾自动报警系统就不行了?还是说这种联锁方式,不是联锁
计算机联锁好像还有这种书或者课程,火灾自动报警规范没有要求不能用计算机联锁吧
     
 楼主| 发表于 2023-4-13 12:00:41 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-4-13 11:55
你这些分析都没啥用,还是要规范组出来说话

规范组同样不是个人理解?规范自己都说了,解释都没法律效力了,他们开个宣贯就有法律效力了?自己写的规范不严谨,怪设计师了?
想要怎么怎么的,就是发文,其他都是没法律效力的
     
发表于 2023-4-13 12:20:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-4-13 12:24 编辑

1.png

2.png

     
 楼主| 发表于 2023-4-13 12:30:07 | 显示全部楼层

兄弟GB55036已经把这条废了,连锁改联锁,所以才有问题
     
发表于 2023-4-13 12:38:17 | 显示全部楼层
提高可靠性的技术路径,既可以是设置冗余,也可以是降低总体故障率。现大多数规范不做区分,经常产生歧义。
     
 楼主| 发表于 2023-4-13 12:49:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-4-13 13:25 编辑
dqaq 发表于 2023-4-13 12:38
提高可靠性的技术路径,既可以是设置冗余,也可以是降低总体故障率。现大多数规范不做区分,经常产生歧义。

按照这个规范里面的解释 联锁是包含联动和连锁的,那GB55036为什么不直接说连锁呢?按照现在一部分人的理解为连锁,不能采用联动,那是在质疑规范组写错了吗?如果规范组没有发文联锁同连锁,那联动就是没问题的(按联锁装置规范的理解,联锁是包含联动和连锁的)
下面说故障率的问题,敢问咱们国家铁路控制要求的安全系数高不高,故障率高不高?一次事故问题大不大?既然铁路都能采用计算机联锁,那为什么火灾自动报警系统不能呢?
没有规范组发文,那就是联锁是联锁,连锁是连锁,同音不同字,更别说同意思了,要是规范组发文联锁同连锁,那是不是联锁装置的规范是不是要重新定义了呢?计算机联锁就不存在了呢?这个难道还能同字同音同用途同原理不同意思?那规范组总不能承认自己错了吧,说此处联锁应为连锁(烟规为连锁,总不能抄错了吧)





     
发表于 2023-4-13 15:36:40 | 显示全部楼层
一切原罪归于规范编制组。应该在规范条文(说明中)说清楚的没说清楚。引出无数从业人员自行分析阐述。导致做了大量无用功的内卷
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-13 15:38:44 | 显示全部楼层
规范组第一要做的是补充术语。解释什么是连锁,联锁(50116还有直接联动之类的怪胎)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-4-13 16:02:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-4-13 16:05 编辑
rainmen_73 发表于 2023-4-13 15:36
一切原罪归于规范编制组。应该在规范条文(说明中)说清楚的没说清楚。引出无数从业人员自行分析阐述。导致 ...

规范组是一方面,另一方面就是过分解读,例如GB55033第6.3.6条:“联锁设备应保证道岔、信号机和区段的联锁关系正确。当联锁条件不符时,不应开通进路。敌对进路必须相互照查,不应同时开通”,也要求联锁,如果联锁同连锁,那就有意思了

     
发表于 2023-4-14 09:30:26 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-4-13 16:02
规范组是一方面,另一方面就是过分解读,例如GB55033第6.3.6条:“联锁设备应保证道岔、信号机和区段的联锁 ...

关键就是术语定义明确。55033的联锁使用无疑是正确的,55036的联锁则是含糊的。在我看来,联锁是一种状态互锁的控制逻辑关系,是可逆的。连锁则是一种由某种状态发生导致另一中状态产生的控制逻辑关系,是单向的。说清楚这个根本区别才对
     
发表于 2023-4-14 09:45:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-4-14 09:47 编辑

其实不用从术语角度分析,什么联锁连锁联动之类的,说白了,根本原因就是本专业的一批人,对于基于软件程序的控制模式不认可,认为不可靠,只有最原始的方法才是可靠的,类似的还有消防泵在控制室里搞非标按钮箱远程手动……就好像我刚参加工作那些年,工艺流程中刚刚开始使用PLC控制系统时期一样,除了现场手动、PLC系统程控外,还一定要保留控制室的集中控制台一样,就是对程控模式不信任。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-4-14 11:52:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-4-14 12:06 编辑
贾行家 发表于 2023-4-14 09:45
其实不用从术语角度分析,什么联锁连锁联动之类的,说白了,根本原因就是本专业的一批人,对于基于软件程序 ...

按专家这个意思搞啥火灾自动报警系统,直接火灾报警不就行了,每个房间安排个人,搞个水箱 拎个水桶,搞啥子电梯,直接楼梯,安全啊
关键是可以单独解释不和别的规范一个意思,真的可怕,就像如何证明你是你,特色


关键在于,联锁=连锁,那烟规抄错了吗? 多少本规范得改 包括GB50033,  多少叫法得改  所以不用管,只要证明自己没违规就行了,其他人说你有问题,请提供证据   提不出来就是自己理解,那就可以解释了,各种规范bb呗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则