账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18908|回复: 33

[规范条文] 又加系统了?还让不让人活!

[复制链接]
     
发表于 2023-3-29 08:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55024第4.3.7条:对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。
其条文解释:本条所指供电回路指的是从低压第一级配电至终端用电设备的供电回路,当供电回路发生过负荷时,应将过负荷信号发送至运维管理人员,运维管理人员应根据现场情况采取相应的措施,供电回路发生短路时应立即断电。
审图专家说了,你这个要在消控室加个系统,叫“消防供电回路断路器过负荷报警系统”我去!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-3-29 08:44:10 | 显示全部楼层
专家确实是专家。上面动动嘴,下面跑断腿。
     
 楼主| 发表于 2023-3-29 08:49:04 | 显示全部楼层
问题是我找不到有哪个厂家做,安科瑞的说可以把这信号接入消防电源监控系统
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-3-29 08:49:35 | 显示全部楼层
这玩意总线能解决吗?不能的话要穿多少线?
     
 楼主| 发表于 2023-3-29 08:51:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-29 08:49
这玩意总线能解决吗?不能的话要穿多少线?

总线能解决
     
发表于 2023-3-29 08:53:51 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-3-29 08:49
问题是我找不到有哪个厂家做,安科瑞的说可以把这信号接入消防电源监控系统

我觉得这样就可以了吧。信号接入消防电源监控,过负荷同样能够报警,满足要求啊。
发表于 2023-3-29 08:59:56 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-3-29 08:49
问题是我找不到有哪个厂家做,安科瑞的说可以把这信号接入消防电源监控系统

那得加不少的电压、电流传感器
发表于 2023-3-29 09:09:03 | 显示全部楼层
其实还不如开关的过负荷报警接点接入消防模块来报警
     
发表于 2023-3-29 09:11:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-29 09:09
其实还不如开关的过负荷报警接点接入消防模块来报警

我觉得就是审图没理解功能如何实现,搞个新功能就搞个名字
     
发表于 2023-3-29 09:12:15 | 显示全部楼层
通过一个I/O模块。接入火灾自动报警系统就可以了。前提是断路器选择带报警功能的附件。
     
发表于 2023-3-29 09:12:28 | 显示全部楼层
这玩意就是应该电气火灾监控整合啊。
严格来说电气火灾监控实际是个丐版系统,只不过现在逐渐让这个系统慢慢回到完全状态
     
发表于 2023-3-29 09:41:34 | 显示全部楼层
解释没有法律效力,哈哈哈 这玩意条文不说,解释讲的通通不做
     
发表于 2023-3-29 11:40:42 | 显示全部楼层
加系统是审图专业的个人想法,
不过也是没办法的事,
现在塑壳断路器还可以实现过负荷只报警,微断眼下还没看到哪个厂家有相应的产品,
为了满足GB55024这条脑残条文,
审图师也是伤透了脑筋。
     
发表于 2023-3-29 12:01:42 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-29 11:40
加系统是审图专业的个人想法,
不过也是没办法的事,
现在塑壳断路器还可以实现过负荷只报警,微断眼下还 ...

都是条文解释,按照正文做就行了,这年头想给你提个强条,随便找几本偏僻规范
     
发表于 2023-3-29 12:11:17 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-29 11:40
加系统是审图专业的个人想法,
不过也是没办法的事,
现在塑壳断路器还可以实现过负荷只报警,微断眼下还 ...

微断没有报警型的,但是有单磁的呀,然后再加个热继电器用来报警,多好,满足规范要求,反正现在设计已经趋向于玩文字游戏和形式主义了,谁还管合理不合理呢。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则