请教一下,项目现场情况是这样的,一个新建改建学校,当初设计时出户套管只预留了6根SC150,满足新建的几栋楼的使用,但是当时的设计人员可能不知道,旁边还有个老楼,老楼原先的变配电房已经拆除,需要从我们这次新建的配电房接电,这样出户的套管就留少了。
目前大概是需要24SC100+10SC150的样子,想问问,这么多管直接现在在地下室变电站外墙上重新开洞,漏水的风险大不大,变电站局部顶板抬高,这样出户管的高度大概在-0.6m左右。有没有比较好的方法能避免漏水?
|
|