账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 酸菜鲍鱼

[求助] 甲类仓库应急照明问题

[复制链接]
     
发表于 2023-4-6 15:23:12 | 显示全部楼层
这审图老师也是庸人自扰。
丙类的发生火灾了,人还可以逃生,所以需要应急照明。
甲类仓库通常有明火早爆炸了,人还有逃生时间吗?再说仓库平时就没人,设应急照明有啥用?
     
发表于 2023-7-19 18:45:09 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-4-6 15:23
这审图老师也是庸人自扰。
丙类的发生火灾了,人还可以逃生,所以需要应急照明。
甲类仓库通常有明火早爆 ...

不一定是有明火的情况,例如市电断电,给里面的操作人员或是仓库管理人疏散使用。
     
发表于 2023-7-19 18:50:31 | 显示全部楼层
lianzhiyao 发表于 2023-7-19 18:45
不一定是有明火的情况,例如市电断电,给里面的操作人员或是仓库管理人疏散使用。

如果这样考虑就不是“消防应急照明”,不用遵守51309,那也挺好。
     
发表于 2023-7-19 18:52:50 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2023-3-22 15:00
10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
1 封闭楼梯 ...

是的,不过10.3.1的条文解释有这么一段话,“对于本规范未明确规定的场所或部位,设计师应根据实际情况,从有利于人员安全疏散需要出发考虑设置疏散照明,如生产车间、仓库 、重要办公楼中的会议室等 。”
GB55037-2022 建筑防火通用规范的10.1.8及其条文解释,跟10.3.1的意思差不多,也没有明确是不是甲乙类的仓库不需要设置应急照明疏散指示系统。所以才造成这种局面。
我现在的做法是,有条件的话,都做,没条件的,提前跟审图老师沟通一下,咨询一下他们的意见,如果他们没有明确的要求,那就不做了;如果有,那就创造条件也要设置。
     
发表于 2023-7-19 18:54:10 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-19 18:50
如果这样考虑就不是“消防应急照明”,不用遵守51309,那也挺好。

如果设置了非消防备用照明,起码在专家论证的时候,算是加分项吧
     
发表于 2023-7-20 10:27:26 | 显示全部楼层
lianzhiyao 发表于 2023-7-19 18:52
是的,不过10.3.1的条文解释有这么一段话,“对于本规范未明确规定的场所或部位,设计师应根据实际情况, ...

1.甲乙类仓库的防火分区顶多就几百平方米,面积不大,门一般也就一个门,仓库内不得设置办公室、休息室,基本上除了熟悉现场情况的操作工外,没有其他人会进入,有人也不会长时间逗留;同时,甲乙类仓库存储的物料不会太多,周转率不高,仓库进出物料的时间一般不会太长(估计不会超过1个小时);
2.“在满足工艺生产及安全的前提下,应减少防爆电气设备的数量。”,甲乙类仓库平时无人值守,正常照明也会在人走后切断,仓库内无带电设备。如果设置应急照明,仓库内始终会存在带电设备,并且按一般企业的现状,对于应急灯具等不常用设备不一定会定时检修,那么应急灯具反而会成为一个最大的安全隐患。

因此,从设计角度来说,为了保证使用频率较低的场所并且熟悉现场情况人员疏散,引入一个安全隐患较高的设备,这个有点舍小取大,得不偿失

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-19 09:11 , Processed in 0.088859 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表