轻云舟 发表于 2023-3-20 14:20 这么远的距离肯定是方案不合理了吧,我还有必要按照这个方案做下去吗?
树欲静而风不止 发表于 2023-3-20 14:22 建议给甲方算一算成本
消防应急照明专题帖子汇总
777777777 发表于 2023-3-20 16:43 铝芯双拼电缆能带这么大的负荷吗
gucheng 发表于 2023-3-20 16:51 按单根240电缆带260kW负荷,供电距离540m,计算线路电压损失为12.05%,设计上已经是不合理的了
wangguichao66 发表于 2023-3-20 17:16 可以考虑给甲方算一下采用大截面电缆方案与车间内设变压器相比增加的费用和以后每年多损耗电费的开支,估 ...
轻云舟 发表于 2023-3-21 08:25 嗯嗯好的,王老师,但是您说的“以后每年多损耗电费的开支”,是指的长距离电缆上的损耗吗?
wangguichao66 发表于 2023-3-21 08:35 是的,这个算下来估计也不少。