楼主: 电气画图狗

[求助] 变电所里设计

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-3-21 21:39:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-21 16:05
截图太小了,看不清楚,有些内容是猜的。
1.变压器与低压柜之间距离过大,一般来说贴临是技术上可行的,但 ...

嗯,感谢您的耐心解答,我是一个设计院一年的设计师,有很多不懂,请您指教。
1.这个是给我的例子,让我学习的。
2。变压器跟变压器柜背后对齐,我查了一下,的确没必要,没有相关规范要求;
(1)我还是不懂,他是双母线,中间联络柜,所以而且联络柜系统上没有母线,只是开关连锁,所以AN8-AN9的母线是不是没必要,
(2)或者有必要,但是也没必要把AN9-AN14低压柜都包裹上吧,AN8-AN9的母线连上就行了。
3.这回的截图应该是有显示了,都有距离标注、
4.您说的面对面布置两排柜子是距离为0吗?放在补偿后面是电容补偿柜后面吗?(AN1AN8AN2AN3AN4AN5AN6AN7;AN9AN10AN11AN12AN13AN14)
5.高压柜我也不太清楚,这个图总共看过了,应该是没问题吧,(但是的确感觉放中间影响设备通行)
6,您说的10kv桥架,是两路10kv桥架进线吗?这个在图上的确没表示,但在说明里说明了两路10kv进线。
7,直流屏是干啥的?图例上也没有,我开始以为那两个东西没用。听您一说,应该就是了。可以放在高压柜旁吗,就近放置?
8.的确没看到值班室,这是一个学校,变电所在地下室,他用地上的值班室?
9.我这张只有几个柜子,没有系统,我看好像高压都是写着有电力设计院设计。高压柜的数量是怎样选取的(是根据容量选取的数量吗?。
第一次做变电所,所以有很多不懂,希望您不吝赐教。
     
发表于 2023-3-22 08:02:39 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-3-21 21:39
嗯,感谢您的耐心解答,我是一个设计院一年的设计师,有很多不懂,请您指教。
1.这个是给我的例子,让我 ...

1.这个例子到处都是错的,当找错题还行,当例子就没必要了。
2(1),您在12楼贴的系统图,AN8~AN9的画法就是错的,跟平面图对不上,属于瞎话。
2(2),什么叫都包裹上?AN8~AN9在平面图上母线是连着的。话说,您认识哪个是母线吧?
3.距离好几个不对的,距离标注缺很多处,比如低压柜到柱子的距离,标了?2台变压器之间的间距,标了?
4.没看懂你想问什么
5.高压柜放在正中间,当着运输通道,有什么意义么?要我说这布置就是错的(虽然可能满足规范上的操作距离要求)
6.两路10kV咋进?图上没画,没画就是错的。
7.墙上那两个就是,你看左边的拼音缩写。
8.地上的值班室是保安,变配电所需要一般来说需要专业的值班人员,不是保安。
9.高压系统,要是你那里是电力设计做,你可以不出图,但是大概的柜子数量要知道,尺寸要知道,方便布置,用来证明此空间可以放下。柜子数量跟进线数量、变压器台数、是否联络。。。有关。
     
发表于 2023-3-22 08:17:34 | 显示全部楼层
这图也有不太对的地方,不过比你那个例子好多了

2023.03.22-1.PNG
     
发表于 2023-3-22 08:19:39 | 显示全部楼层
这个就好多了,至少布置和尺寸都还可以(除了低压柜的尺寸标注,我还是觉得应该标注一整排的长度,单个配电柜没必要标注)

还有就是这是分变电所的,高压柜和直流屏都跟主变不一样。

2023.03.22-2.PNG
     
发表于 2023-3-22 08:20:38 | 显示全部楼层
以上截图出自《建筑电气设计统一技术措施 2021》,你可以买来看看,实在不想买,网上找个电子版也不难。
     
 楼主| 发表于 2023-3-22 10:35:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-22 08:20
以上截图出自《建筑电气设计统一技术措施 2021》,你可以买来看看,实在不想买,网上找个电子版也不难。

感谢您的指导