截图太小了,看不清楚,有些内容是猜的。
1.变压器与低压柜之间距离过大,一般来说贴临是技术上可行的,但是很多供电局都要求200mm间距,现在图中间距较大,没啥必要,浪费铜母线。
2.变压器跟低压柜对齐是背后对齐?有必要这么做么?
3.低压柜AN1~AN8(假设是AN吧,实在看不清楚)距离背后的柱子缺少距离标注,目测距离不够(我用尺子在屏幕上量的)对面那排低压柜也是一样的问题。中间间距那么大,干嘛后面靠柱子那么近?
4.低压柜母联放在最后一面,不妥,一般面对面布置的,放在补偿柜后面。
5.高压柜一个是编号顺序有问题,一个是位置有问题,放中间影响设备通行,靠边放。高压柜未标注操作面,我感觉是反了。
6.这个10kV的桥架呢?
7.直流屏是高压柜对面挂墙上那两个么?距离高压柜太远了,高压柜附近又不是没有空间放?
8.这么大的变配电室,值班室需要考虑么?我看空间是有的。
9.高压柜至少平面图上需要设计,起码需要证明可以放得下。有些地区是供电局设计,不用画系统,有些地区要画。
|
|