等电位联结措施属于电击防护原则的附加防护,可以理解对故障保护的补充保护,局部等电位联结箱未作接地的话,其他处产生的故障电压沿着建筑物金属构件等传导路径让建筑物外露的金属构件也会形成几十伏特的对地电压。 如果不做等电位联结措施的话不可接受的风险概率就会变大,这种违反标准的事情很多人都是抱着侥幸心理,做等电位麻烦费事,不做还不用追责,而且建筑施工管理混乱很难做到有效监管,但是不做对实际情况有多大影响这个并不好评估,毕竟不能拿人做实验,哪怕是IEC60479标准的“15-100Hz的电流/人体生理效应图”后面区域的什么AC-4-2,AC-4-3室颤曲线也是拿狗做的实验,然后借助计算机类推到人类。比如正常情况下设备的绝缘性能做好就行了,就不会出现电击事故,而且可以满足日常生活,但是你得考虑绝缘失效,直接接触有源部件的情况,这就产生了故障保护的概念,但是故障保护并不完备,那工程师就想办法尽可能的补充上故障保护不完备的空白区域,这就有了附加保护,当然由于投资成本和客观事实等因素就不可能做到所谓的绝对安全,所以 Gerhard Hosemann教授就建立了安全哲学原则。
至于风险怎么评估,那得看统计部门历年的死亡数据了,德国这边是科隆精密机械和电气工程专业协会电气事故研究所统计电力相关的死亡数据,他们认为死亡数据对标准条文的制定有深远影响,当然这也和发达国家的保险业有很密切的关系,研究所每年都会出一版统计数据文档,我国我查了半天,应该是能源局发布死亡数据,但是能源局统计大部分都是工业和供电网范围的事故,消费者装置范围内的死亡数据暂时还查不到。 建筑物等电位联结导体的连续性不能用万用表测量,至少得是经过计量局校准的等电位连接电阻测量仪,图1就是住宅保护导体和等电位保护导体连续性测试的案例,对于大型电气系统,等电位连接电阻测量仪标配的测量线(20米)不能再到达主接地母排,也可以分阶段进行测量,累计计算测量值的和,像这种建筑物的电气测试的德国标准是 DIN VDE 0100-600 Messen der Durchgängigkeit von Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter (Abschnitt 6.4.3.2),但是标准也没有明确的制定保护导体和等电位连接导体的值,一般保护导体的推荐值为 <1 Ω。等电位联结导体的参考值 <0.1 Ω。
参考文献- 田保坡, and 张海霞. "被忽视的卫生间等电位." 工程质量 2 (2014).
- Biegelmeier, G. Kriterien für konventionelle Vereinbarungen über vertretbare Risiken beim Schutz gegen schädlichen elektrischen Schlag bei Wechselstrom 50/60 Hz. Elektrotech. Inftech. 123, 571–583 (2006). https://doi.org/10.1007/s00502-006-0395-2
- Siegfried Rudnik. "Prüfung elektrischer Anlagen und Ausrüstungen." 2022 VDE VERLAG GMBH · Berlin
|