账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9107|回复: 13

[求助] 公共建筑自动扶梯如何消防联动?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-15 14:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  如题,一个中型商业建筑,设置有自动扶梯,其消防切非设置于变电所低压出线处。那在火警系统里扶梯控制箱处还需要设置I/O模块么?另外想请问下各位老师扶梯消防联动过程具体是怎么样的,火灾时直接断电那正在扶梯上的人岂不是因为惯性直接摔到了么?


     
 楼主| 发表于 2023-3-15 14:45:20 | 显示全部楼层
个人觉得,扶梯控制箱也需要设置I/O模块,用于消控室监控扶梯运行状态,才能满足《火规》4.7.2条。没体验过扶梯骤停状况,不知道是不是消防断电扶梯逐渐减速至停止。个人看法,有点不确定。
发表于 2023-3-15 14:59:41 | 显示全部楼层
个人也觉得扶梯应设置IO模块,商场的可以停止运行,地铁的还是慎重
     
发表于 2023-3-15 15:17:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-3-15 15:19 编辑
树欲静而风不止 发表于 2023-3-15 14:59
个人也觉得扶梯应设置IO模块,商场的可以停止运行,地铁的还是慎重

地铁的电扶梯一般是用于消防疏散的
     
发表于 2023-3-15 15:27:34 | 显示全部楼层

网上随便搜的,选装此功能

VeryCapture_20230315152254.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-15 16:04:38 | 显示全部楼层
扶梯有一个缓停机制的。是在几秒内减速到0不会直接不动
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-3-15 16:16:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-15 14:59
个人也觉得扶梯应设置IO模块,商场的可以停止运行,地铁的还是慎重

感谢树总回复,有点拿不准,感觉《火规》说的都是垂直客梯。
     
 楼主| 发表于 2023-3-15 16:18:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-15 15:27
网上随便搜的,选装此功能

感谢X老师回复,有消防接口的话一般还是要接入火警系统吧个人觉得。
     
 楼主| 发表于 2023-3-15 16:20:52 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-15 16:04
扶梯有一个缓停机制的。是在几秒内减速到0不会直接不动

感谢回复,个人觉得也应该是这样。偏个题,请问下常见的商场的扶梯两端和中间的急停按钮是真的按下直接就停止么?
     
发表于 2023-3-15 16:44:32 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-3-15 16:20
感谢回复,个人觉得也应该是这样。偏个题,请问下常见的商场的扶梯两端和中间的急停按钮是真的按下直接就 ...

有人专门实际测试过,按下急停按钮后1.5秒停下来(网上资料)。
     
发表于 2023-3-15 16:57:53 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-3-15 16:20
感谢回复,个人觉得也应该是这样。偏个题,请问下常见的商场的扶梯两端和中间的急停按钮是真的按下直接就 ...

我记得是那个停止不是即刻的制动是一个快速停止。
正常断电停可能六秒 急停按钮的是两秒或者一秒半。
这个建议还是找厂家问问
     
 楼主| 发表于 2023-3-15 17:14:15 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-15 16:57
我记得是那个停止不是即刻的制动是一个快速停止。
正常断电停可能六秒 急停按钮的是两秒或者一秒半。
...

非常感谢。
     
发表于 2023-3-15 17:56:18 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
     
发表于 2023-3-15 19:12:41 | 显示全部楼层
电梯、电扶梯厂家从来不找电气设计,所以相关资料电气设计几乎是没有的,也对此了解不多。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则