账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5211|回复: 9

[求助] 物流建筑外墙大门怎么消防联动?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-15 10:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51157第15.7.8条:消防排烟补风宜采用外墙大门和进风百叶窗自然进风方式,自动控制的大门应与火灾自动报警系统联动。
外墙大门与火灾自动报警系统联动,这个大门是否需要消防电源供电,如何进行联动?此门不属于消防疏散通道,既然联动开启,是否作为消防疏散?此门联动开启,安防是否需要考虑?
     
发表于 2023-3-15 10:41:28 | 显示全部楼层
个人感觉:
1.可以选不自动控制得大门,这样就不用消防联动了。
2.选自动控制的大门,那此门需要消防电源,并设置消防联动。至于此自动设备是否需要相关认证,请咨询当地消电检。
3.此条说的是补风,与疏散无关,是否开启属于疏散通道,也无关。
发表于 2023-3-15 10:54:50 | 显示全部楼层
既然火灾时需要打开,那就变成消防负荷了

点评

是的。有的大门要按消防供电  发表于 2023-3-17 12:20
     
 楼主| 发表于 2023-3-15 11:06:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-15 10:41
个人感觉:
1.可以选不自动控制得大门,这样就不用消防联动了。
2.选自动控制的大门,那此门需要消防电源 ...

物流都是自动控制的大门,只说了需要联动,联动怎么开启或者关闭都没说, 还有安防问题也没考虑
     
发表于 2023-3-15 12:41:02 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-3-15 11:06
物流都是自动控制的大门,只说了需要联动,联动怎么开启或者关闭都没说, 还有安防问题也没考虑

都是自动控制的大门,就去大门控制器那里找找有没有接入消防信号的触点,如果有就方便了,如果没有,那就设进风百叶吧
     
发表于 2023-3-15 16:06:55 | 显示全部楼层
你这个大门是生命防护系统里面的实际运行可以参考非消防电梯不是即刻断电而且动作完毕后再执行断电
     
 楼主| 发表于 2023-3-16 11:18:06 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-15 12:41
都是自动控制的大门,就去大门控制器那里找找有没有接入消防信号的触点,如果有就方便了,如果没有,那就 ...

果然是大神
     
发表于 2023-3-17 08:39:50 | 显示全部楼层
跟电梯联动差不多,它控制箱里肯定有外控接口的。
     
发表于 2023-3-17 12:30:25 | 显示全部楼层
GB51157第15.7.8条:消防排烟补风宜采用外墙大门和进风百叶窗自然进风方式,自动控制的大门应与火灾自动报警系统联动。

工业厂房项目常见

工厂大门通常推拉大门、提升大门、卷帘门……
有的是纯机械、有的是电动操作,都是属于手动范畴
一个厂房的N个大门里,一般是选1、2个作为消防补风大门,暖通专业会提资,要求消防电源供电。确保火灾能开启就行。
这种门应该附带电源失效时的机械开启装置。


大门自动控制的并不多。
例如:带人体感应的快速卷帘门,人走来,提起来、人通过延时关闭。算是带有自动功能。

和电动排烟窗一样,电动、但不一定自动。






您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则