[求助] 求教铝芯双拼电缆供电的问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-3-15 11:41:26 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-15 09:20
我变压器低压一直是380算的(单纯懒加摆)你也可以安树总说的处理

老师请您帮我看下15#楼的问题好吗,谢谢您!
发表于 2023-3-15 14:18:40 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-15 11:40
树总,我这遇到这样的问题,按照380V考虑的话压我这边降算不过去,我在想现实中如果压降不满足该怎么办? ...

你这里又不是调压的变压器,怎么提高出口电压,建议三根并联供电,或者干脆高压过去加个小箱变,比你电缆还便宜
     
 楼主| 发表于 2023-3-15 14:27:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-15 14:18
你这里又不是调压的变压器,怎么提高出口电压,建议三根并联供电,或者干脆高压过去加个小箱变,比你电缆 ...

树总,我的意思是变压器不是有几个分接档位吗,档位调的高一些,让变压器带负载时出口电压达到400,请问我的想法能实现吗
发表于 2023-3-15 14:42:49 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-15 14:27
树总,我的意思是变压器不是有几个分接档位吗,档位调的高一些,让变压器带负载时出口电压达到400,请问 ...

这个档位我们民用院很少调,不过你就算正常压降了,还看看能否启动压降正常
     
 楼主| 发表于 2023-3-15 14:55:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-15 14:42
这个档位我们民用院很少调,不过你就算正常压降了,还看看能否启动压降正常

好的,谢谢树总
     
发表于 2023-3-15 16:01:32 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-15 11:41
老师请您帮我看下15#楼的问题好吗,谢谢您!

抱歉刚看到关于可跳档的变压器问了下老家炼钢厂的他们基本也不用。而且你说那种可能电压差的太多又会超设备电压
     
 楼主| 发表于 2023-3-15 17:04:09 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-15 16:01
抱歉刚看到关于可跳档的变压器问了下老家炼钢厂的他们基本也不用。而且你说那种可能电压差的太多又会超设 ...

您太客气了,我的意思是出口电压为400,满载的时候电压就会降成380了吗,包括柴油发电机,也是这样的吗?那可就麻烦大了
     
发表于 2023-3-15 17:29:10 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-15 17:04
您太客气了,我的意思是出口电压为400,满载的时候电压就会降成380了吗,包括柴油发电机,也是这样的吗? ...

这里不太明白但是我个人感觉是为了让设备端能用上380所以输出的端口是400考虑电缆分压和电压降等。
应该说是带负载了按380计算,要是彻底开路按400计算
     
 楼主| 发表于 2023-3-16 09:31:56 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-15 17:29
这里不太明白但是我个人感觉是为了让设备端能用上380所以输出的端口是400考虑电缆分压和电压降等。
应该 ...

我觉得应该是带了负载以后,负载处的电压应该是380v,此时变压器出口侧电压应该400v。此时线路压降是8%的话,负载侧的压降也就是3%,就可以满足了
     
发表于 2023-3-16 10:54:51 | 显示全部楼层
还是需要从基本概念入手,基础不清楚,求得的答案都是空中楼阁。磨刀不误砍柴功——电压偏差与电压损失区别,变压器二次额定电压定义,供电电压质量与用电电压质量国家标准规定,调压变压器的类型等。
     
发表于 2023-3-16 10:57:18 | 显示全部楼层
用电设备要求的是电压偏差限值,设备端电压偏差=电源端电压偏差+电网电压损失,所以仅以线路电压损失判断能否满足要求是不恰当的。那电源端在哪里?电源端电压偏差怎么取?
     
发表于 2023-3-16 11:01:37 | 显示全部楼层
纠结于变压器二次取380V还是400V,已经触及到电源端电压偏差问题了,但路数不对。先说变压器额定电压400V,是按空载电压定义的。带负载后,负载电流在变压器短路阻抗上会产生压降,额定负载下大致可按变压器短路电压取值(实际上不一定),所以不管短路电压是4.5%还是6%,都是额定电流下的值,算下来基本也就380V。
     
发表于 2023-3-16 11:05:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-3-16 11:27 编辑

如果电力公司10kV供到高压侧,你就将变压器高压侧作为电源端。按供电电压电能质量标准,变压器高压侧电压正负偏差之和不大于7%。你可以考虑最不利情况-7%,也可考虑一般情况-3.5%,然后算上变压器和线路的电压损失,求得低压设备端子处电压偏差,再看是否符合限值要求。
     
发表于 2023-3-16 11:08:28 | 显示全部楼层
如果不满足要求,可选用带分接头的无励磁调压变压器,贵不了多点钱。别再说什么跳档之类的山寨术语了,业界就没这种说法。
     
 楼主| 发表于 2023-3-16 14:44:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-3-16 11:08
如果不满足要求,可选用带分接头的无励磁调压变压器,贵不了多点钱。别再说什么跳档之类的山寨术语了,业界 ...

谢谢dqaq老师,您的意思是说,我们计算设备端子处的电压偏差,需要从变压器10kv供电侧的电压偏差开始算,其结果=10kv侧的电压偏差+变压器压降+线路压降,如果计算结果不能满足的话(低于要求),则可以采用无励磁调压变压器用来抬升变压器低压侧的供电电压。