账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12090|回复: 33

[求助] 求教铝芯双拼电缆供电的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-3-14 15:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我在做一个厂区的供电,甲方要求从变配电室出线至各个车间采用铝线,我想校核压降等问题,请问双拼电缆计算压降的时候需要注意些什么?直接用一根电缆的阻抗除以2,可以吗?
还有就是铝芯电缆使用有什么特别之处吗,之前没有用过,是不是消防电源不能采用铝线供电?
谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-3-14 15:22:21 | 显示全部楼层
民用建筑中,消防设备、人员密集场所、移动设备,小于10平方的,都要采用铜芯
发表于 2023-3-14 15:24:34 | 显示全部楼层
工业建筑,也要满足以下条件
D506F2C4-2DBD-4422-9127-8B07690AB1CB.png
     
发表于 2023-3-14 15:26:20 | 显示全部楼层
如果拼线是要求两个导线所有参数完全一致(双拼我个人一般都是要求同一卷上的导线做双拼长度完全一致)。我拼线计算时候是按分压做的没去动阻抗。
铝线问题就是体积大热效应高。消防线路不能采用铝线(是强条51348还是50016忘了)
     
 楼主| 发表于 2023-3-14 16:01:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-14 15:24
工业建筑,也要满足以下条件

谢谢树总,三相电机供电是不是就属于电机励磁啊?不过我是进线电缆采用铝线,配电柜出线到各个设备采用铜线,这样是不是就满足要求了?
     
 楼主| 发表于 2023-3-14 16:03:22 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-14 15:26
如果拼线是要求两个导线所有参数完全一致(双拼我个人一般都是要求同一卷上的导线做双拼长度完全一致)。我 ...

谢谢,您说的“我拼线计算时候是按分压做的没去动阻抗”,请问分压法是是什么意思?
     
发表于 2023-3-14 16:18:12 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-14 16:03
谢谢,您说的“我拼线计算时候是按分压做的没去动阻抗”,请问分压法是是什么意思?

电缆并联应该是分流说错了。
计算时候是类似按照叠加定理的感觉去处理。
但是你这么一问我感觉好像还有点问题
     
 楼主| 发表于 2023-3-14 16:36:39 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-14 16:18
电缆并联应该是分流说错了。
计算时候是类似按照叠加定理的感觉去处理。
但是你这么一问我感觉好像还有 ...

您具体是怎么做的呢?
     
发表于 2023-3-14 17:01:19 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-14 16:36
您具体是怎么做的呢?

先按一根线去计算整体等效啥的最后电流算出来X2
不过你这么一问感觉算法不对劲
     
 楼主| 发表于 2023-3-14 19:17:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-14 15:22
民用建筑中,消防设备、人员密集场所、移动设备,小于10平方的,都要采用铜芯

树总,还想请教一下,我们计算压降的时候,是否要把变压器+5%考虑在内(也就是变压器出线电压是400v)?比方说电机电压允许值是±5%,电缆压降是10%,考虑到变压器+5%,所以设计满足要求。请问这样可以吗?
     
 楼主| 发表于 2023-3-14 19:18:12 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-14 17:01
先按一根线去计算整体等效啥的最后电流算出来X2
不过你这么一问感觉算法不对劲

再请教一下,我们计算压降的时候,是否要把变压器+5%考虑在内(也就是变压器出线电压是400v)?比方说电机电压允许值是±5%,电缆压降是10%,考虑到变压器+5%,所以设计满足要求。请问这样可以吗?
发表于 2023-3-15 08:44:17 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-14 16:01
谢谢树总,三相电机供电是不是就属于电机励磁啊?不过我是进线电缆采用铝线,配电柜出线到各个设备采用铜 ...

配电柜出线到各个设备采用铜线,满足要求,凡有震动的地方,用铜芯
发表于 2023-3-15 08:48:06 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-14 19:18
再请教一下,我们计算压降的时候,是否要把变压器+5%考虑在内(也就是变压器出线电压是400v)?比方说电 ...

400V是变压器的空载电压,正常运行(特别是额定负载时),按380考虑
     
发表于 2023-3-15 09:20:44 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-14 19:18
再请教一下,我们计算压降的时候,是否要把变压器+5%考虑在内(也就是变压器出线电压是400v)?比方说电 ...

我变压器低压一直是380算的(单纯懒加摆)你也可以安树总说的处理
     
 楼主| 发表于 2023-3-15 11:40:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-15 08:48
400V是变压器的空载电压,正常运行(特别是额定负载时),按380考虑

树总,我这遇到这样的问题,按照380V考虑的话压我这边降算不过去,我在想现实中如果压降不满足该怎么办?我这里有个项目,甲方要求用铝线,电缆长450m,断路器采用500A,计算电流422A,电缆采用双拼铝芯电缆ZRYJLV22,2×(3×185mm2+95mm2),根据图集19DX101-1P3-13,压降=(0.091*0.45*422)/2=8.6%,电机压降要求不大于5%,如果变压器出口电压如果是380V的话,就算不过去了,加粗电缆带来造价增加很多,此时能否适当的提高变压器的出口电压呢?
谢谢树总!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-19 17:49 , Processed in 0.077144 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表