账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4047|回复: 3

[求助] 是否需要全楼设置火灾自动报警系统

[复制链接]
     
发表于 2023-3-14 12:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某中职实训楼,室内设有消火栓系统,无其他消防设施,但疏散通道上每层有一个常开防火门,这种情况是否需要全楼设置火灾自动报警系统?
     
发表于 2023-3-14 14:05:05 | 显示全部楼层
有常开防火门的话还是需要设置火灾自动报警系统的。防火规范8.4.1-13.
发表于 2023-3-14 14:23:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2023-3-14 14:28 编辑

像这样的答疑很多,不需要
常开防火门是否设置火灾报警.png
防火门、卷帘、挡烟垂壁是否设置火灾报警系统.png
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-3-14 17:58:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-14 14:23
像这样的答疑很多,不需要

太赞了!树总威武!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则