账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6078|回复: 10

[规范条文] 求教,风井内可以敷设电缆吗?

[复制链接]
发表于 2023-3-13 16:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
老师们,现在是改造,本着不浪费的精神,就只能从机房配电箱,沿着风井外壁打洞开槽什么的穿管把电缆就放上去,这样就可以不用绕一大圈到屋面,可是打洞又会破坏防水什么的很麻烦,以前这种就设计阶段直接在风井墙体预埋管了,所以现在准备改成耐火电缆然后沿着风管内壁穿SC管把电缆放到屋面。

按我理解规范GB50016 10.2.3 配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。这一条通风管道指的是风管,而不是风井,问别人也都是扯风井算不算通风管道这种文字游戏,就很疑惑。
而且电缆敷设到风井里,也是仅限排风井,其他类的风井不太适合。
所以老师们,到底能不能在风井内敷设电缆?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-3-13 16:30:47 | 显示全部楼层
风井内肯定不可以,沿外壁明敷可以,做防水怕个啥?
发表于 2023-3-13 16:33:49 | 显示全部楼层
劝楼主慎重,那就不是电缆走的地方
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-13 16:40:37 | 显示全部楼层
规范自己也说了穿金属管是可以的
     
发表于 2023-3-13 16:41:54 | 显示全部楼层
绕道也要绕着风井走
     
发表于 2023-3-13 17:20:12 | 显示全部楼层
真不建议检修维护啥太费劲了。
就算啥都不管了就要穿要走你也应该选补风走啊。排风甚至排烟工作温度都偏高对电缆寿命也有影响。
总之除了专业综合廊道别往一起塞
     
发表于 2023-3-13 17:35:19 | 显示全部楼层
风井是密封的,如何进去敷设?如何固定电缆?通风专业也不会同意敷设。
     
发表于 2023-3-13 17:47:12 | 显示全部楼层
通风专业不允许的
     
发表于 2023-3-13 18:40:28 | 显示全部楼层
这暖通不追着你锤哦?
 楼主| 发表于 2023-3-13 20:40:00 | 显示全部楼层
谢谢老师们,有点明白了,也被暖通锤过了
     
发表于 2023-3-16 08:25:12 | 显示全部楼层
这种竖向的风井和风管有啥区别,做的材质不一样而已,着火一样变烟囱。所以电缆绝对不能走里面,既然是改造,走外面防水有防水的修补做法,不需要担心。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则