账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 小小军

[求助] 宿舍旅馆走道照明二级怎么解决

[复制链接]
     
发表于 2023-4-21 11:45:52 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-4-11 09:15
还是有分的,少于15间客房的不用执行。

有说吗?GB 55025-2022 第2. 0. 11 门厅(大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全防范系统应按不低于二级负荷供电。好像没说等级
     
发表于 2023-4-21 12:06:16 | 显示全部楼层
微凉 发表于 2023-4-21 11:45
有说吗?GB 55025-2022 第2. 0. 11 门厅(大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全防范系统应按不低 ...

在总则里面,看规范适用范围
     
发表于 2023-4-26 10:53:42 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-3-14 14:09
《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014第1.0.3条:旅馆建筑等级按由低到高的顺序可划分为一级、二级、三级、四 ...

旅馆等级和星级不是对应的,旅馆星级是根据服务来评的,旅馆等级是根据建筑来定的,但是规范里又没有写定的标准,但是审图的老师又一定要这个,就很老火、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-19 13:37 , Processed in 0.060795 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表