发表于 2023-3-7 09:11:50
|
显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-3-7 09:12 编辑
楼主说的线路很长负载很小的情况,对于TN系统,要满足接地故障就是增加剩余电流动作保护,但生产类项目要加也是加安培级,一般很少加毫安级,能满足可靠动作即可(安培级足够了,接地故障电流再小也不至于1、5、10A都动作不了),毫安级误动几率太高,生产流程中不适用(需要特殊防护情况除外)。至于相零短路,虽然计算公式与接地故障一样,但是对于切断的要求不同,不应该套用接地故障那一套来考虑,反时限切除就足够了,上面的朋友已经说得很清楚了。 |
|