短路电流的基本原理是相通的,最大短路电流选设备,按最小短路电流整定保护器。
并不是经过了变压器系统的短路阻抗就可以不考虑,我们日常做的低压短路电流计算是默认系统短路容量无限大考虑,这个结果用来核实断路器的分断能力是没有问题的,用来做短延时或长延时的整定依据是有问题的。配四手册上面的380V短路电流计算事例,可以参考一下。举个例子:按系统容量无限大考虑时,某一处的最大短路电流计算结果为20kA,设计把瞬时脱扣整定到15kA。但是实际因为电网的系统容量并不是无限大,上级开闭所到项目变电所可能还有一条5km输电线路,某一个时间点发生短路,实际的短路电流可能只有10kA。但是这个10kA的短路电流结果后端设计单位实际是没办法提前计算出来的。那对于这个10kA的低压短路电流,是不是上级断路器就不会跳闸了,明显不是。因为断路器的反时限特性,只是动作时间相应变长而已。
|
|