账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3735|回复: 2

[求助] PLC控制室算智能化机房么

[复制链接]
     
发表于 2023-3-3 11:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题 请问论坛里的各位老师PLC控制室 需要遵守对于智能化机房的相关设置要求么 这个房间如果与变电所贴邻设置 需要考虑采取电磁屏蔽措施么

发表于 2023-3-3 11:50:43 | 显示全部楼层
PLC与强电紧密结合,而且抗干扰能力强,应该不需要采用电磁屏蔽
     
发表于 2023-3-3 16:44:47 | 显示全部楼层
PLC机房不算智能化机房,工业项目PLC控制室经常与高低压配电室紧邻。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则