ccck 发表于 2023-3-2 09:19 本来宿舍这种做一个总电表箱(如果户数太多就做层电表箱)然后每间宿舍里再做一个小配电箱分开照明插座空调 ...
消防应急照明专题帖子汇总
swjtu_zxh 发表于 2023-3-8 14:55 宿舍是居住建筑不是公共建筑
ccck 发表于 2023-3-10 11:18 建规有说明:除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的 ...
wangguichao66 发表于 2023-3-10 11:34 宿舍防火设计是要按公共建筑要求, 但绿色建筑设计还是按居住建筑。
ccck 发表于 2023-3-10 11:48 我觉得你最好问一下你们的审图公司,现在这些他们说了算
ccck 发表于 2023-3-2 15:50 空调插座自然是空调负荷,所以要和照明插座分开计量。 审图很严肃的说:整个系统都错了,要从系统整个 ...
dqaq 发表于 2023-3-3 12:59 楼有点盖歪了从技术合理性上看,也宜一间一箱。如果直接从楼层配电箱配线:1、照明线不能 ...
学无止尽 发表于 2023-5-22 10:58 请问照明线为什么不能大于2.5?哪条规定呢?(不要说 大家习惯都这么做,没见过4平方的照明线)合理即可 ...
dqaq 发表于 2023-5-22 12:55 这个是灯具接线端子的条件。线越粗,扭矩要求越大。大多数灯具都是按2.5mm2为上限设计接线端子并通过形式 ...
学无止尽 发表于 2023-5-23 10:00 同意,不过一般毛坯工程 是做接线盒吧?用接线端子 接4平方线还是没问题的吧,至于接至灯具就看灯具那端 ...
nihaoccs 发表于 2023-3-2 08:51 这个报审按办公楼报审,因为在算多层车间。实际做按宿舍做,那就每个宿舍一个配电箱吧,合理。