楼主: nihaoccs

[求助] 厂区宿舍

[复制链接]
     
发表于 2023-3-3 13:01:43 | 显示全部楼层
如果每间一箱,可用较粗的干线供每间配电箱,末端短路电流可有较大提高,有利于保护灵敏性,线路造价也可以降低。从造价上看,未必会有更大耗费。
     
发表于 2023-3-3 15:02:56 | 显示全部楼层
一间一个配电箱,以后有计量要求直接装电表就行了
     
发表于 2023-3-8 14:55:39 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-3-2 09:19
本来宿舍这种做一个总电表箱(如果户数太多就做层电表箱)然后每间宿舍里再做一个小配电箱分开照明插座空调 ...

宿舍是居住建筑不是公共建筑
     
发表于 2023-3-8 15:15:55 | 显示全部楼层
楼上说的对,刚专门咨询了一下建筑专业,宿舍的绿建是按照居住建筑要求执行。
     
发表于 2023-3-10 11:18:24 | 显示全部楼层
swjtu_zxh 发表于 2023-3-8 14:55
宿舍是居住建筑不是公共建筑

建规有说明:除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定。
     
发表于 2023-3-10 11:34:26 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-3-10 11:18
建规有说明:除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的 ...

宿舍防火设计是要按公共建筑要求,
但绿色建筑设计还是按居住建筑。
     
发表于 2023-3-10 11:48:10 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-10 11:34
宿舍防火设计是要按公共建筑要求,
但绿色建筑设计还是按居住建筑。

我觉得你最好问一下你们的审图公司,现在这些他们说了算
     
发表于 2023-3-10 16:34:42 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-3-10 11:48
我觉得你最好问一下你们的审图公司,现在这些他们说了算

宿舍不属于居住建筑,那除了住宅还有其他居住建筑了吗?
     
发表于 2023-5-22 10:55:33 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-3-2 15:50
空调插座自然是空调负荷,所以要和照明插座分开计量。

审图很严肃的说:整个系统都错了,要从系统整个 ...

拿这条去怼他吧:50189  6.4.3及条文说明。重点的条文说明!!!
     
发表于 2023-5-22 10:58:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-3-3 12:59
楼有点盖歪了从技术合理性上看,也宜一间一箱。如果直接从楼层配电箱配线:1、照明线不能 ...

请问照明线为什么不能大于2.5?哪条规定呢?(不要说 大家习惯都这么做,没见过4平方的照明线)合理即可?
     
发表于 2023-5-22 12:55:44 | 显示全部楼层
学无止尽 发表于 2023-5-22 10:58
请问照明线为什么不能大于2.5?哪条规定呢?(不要说 大家习惯都这么做,没见过4平方的照明线)合理即可 ...

这个是灯具接线端子的条件。线越粗,扭矩要求越大。大多数灯具都是按2.5mm2为上限设计接线端子并通过形式试验的。虽然有的灯具是引出连接线,而不是提供接线端子,但设计总得考虑一般情况吧。
     
发表于 2023-5-23 10:00:32 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-22 12:55
这个是灯具接线端子的条件。线越粗,扭矩要求越大。大多数灯具都是按2.5mm2为上限设计接线端子并通过形式 ...

同意,不过一般毛坯工程 是做接线盒吧?用接线端子 接4平方线还是没问题的吧,至于接至灯具就看灯具那端的情况了。
     
发表于 2023-5-23 10:31:35 | 显示全部楼层
个别供电距离比较远的照明回路也有用4mm2导线的,以满足末端灵敏度要求。
     
发表于 2023-5-23 12:39:47 | 显示全部楼层
学无止尽 发表于 2023-5-23 10:00
同意,不过一般毛坯工程 是做接线盒吧?用接线端子 接4平方线还是没问题的吧,至于接至灯具就看灯具那端 ...

这跟接线盒无关,终究要接入灯具端子座。除非你从4mm2线上分支出2.5mm2线,那太麻烦。下面是GB7000-2015中的条文。虽然灯具端子座最大接16mm2的都有,但一般民用灯具基本都按2.5mm2配。
接线端子座.png
     
发表于 2023-5-23 15:48:50 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-3-2 08:51
这个报审按办公楼报审,因为在算多层车间。实际做按宿舍做,那就每个宿舍一个配电箱吧,合理。

楼主标题就误导了大家。“这个报审按办公楼报审,因为在算多层车间”。所以,施工图设计文件必须按照公建要求做,而不是宿舍。这是在打擦边球。