账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5731|回复: 8

[求助] 平消两用风机,电动蝶阀如何处理

[复制链接]
     
发表于 2023-2-27 09:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,平时排风和消防排烟两用风机,暖通专业在某排风支管上设置电动蝶阀,注明“平时开,火灾时关闭”,根据暖通专业要求,此电动蝶阀是不是要通过I/O模块接入火灾报警联动系统?另外配电如何考虑,需要风机配电箱单独拉一路电源供电吗?有没有大佬指点下

发表于 2023-2-27 10:49:23 | 显示全部楼层
要通过I/O模块接入火灾报警联动系统
发表于 2023-2-27 10:49:58 | 显示全部楼层
电动蝶阀电压等级是多少
     
 楼主| 发表于 2023-2-27 11:02:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-27 10:49
电动蝶阀电压等级是多少

树总,暖通一问三不知,这种通常怎么处理的,风机配电箱拉一路220V的过去?
发表于 2023-2-27 11:23:14 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2023-2-27 11:02
树总,暖通一问三不知,这种通常怎么处理的,风机配电箱拉一路220V的过去?

嗯,蝶阀一般是220的
     
发表于 2023-2-27 11:29:02 | 显示全部楼层
常开不用联动,常闭才要联动
发表于 2023-2-27 11:40:47 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-2-27 11:29
常开不用联动,常闭才要联动

他这个火灾时应该要关,否则可能漏风
     
发表于 2023-2-27 12:08:48 | 显示全部楼层

多大的都有,24、220、380的我都见过,现场订货瞎定
     
发表于 2023-3-1 12:25:49 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2023-2-27 11:02
树总,暖通一问三不知,这种通常怎么处理的,风机配电箱拉一路220V的过去?

暖通不知道你就用24V的噻,先直接限制死这个参数。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则