账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4549|回复: 5

[规范条文] 关于照明集中控制型

[复制链接]
     
发表于 2023-2-23 08:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在 51309里面,系统自动应急启动 3.6.9.3   3) A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;A型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动切断主电源输出。  这里为啥不跟B型直接转入备用电源进行输出的? 我原先以为是因为A型电压安全所以可以继续使用。 但3.7.5非集中系统就不区分AB型,都是直接要畜电池直接应急输出的?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-2-23 09:27:49 | 显示全部楼层
没明白楼主的意思呢,3.6.9条和3.7.5条不都是先断主电源,然后采用蓄电池供电么?A型B型都一样啊,只是两边条文表达方式不一样吧。
发表于 2023-2-23 11:00:22 | 显示全部楼层
B型是断主电的,A型没有要求在火灾时断主电
     
 楼主| 发表于 2023-2-24 11:11:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 wkshid13 于 2023-2-24 16:09 编辑
树欲静而风不止 发表于 2023-2-23 11:00
B型是断主电的,A型没有要求在火灾时断主电

所以想问下为什么啊?原先我以为是A型的是低电压觉得安全所以不用断,      刚看了那个专家释疑。。专家还就是说的因为低压,觉得对人没有危害。想尽量不用蓄电池以延迟应激状态的时间。
    但是后面3.6.10说手动操作应急照明控制器时,为了节省时间,所以就直接切断主电源,这样子是不是站不住脚的啊。   主机那个一键启动预先设定程序给脱扣器那,B型的切点,A型不切电不就好么?这也不浪费时间啊。

     
 楼主| 发表于 2023-2-24 16:12:02 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-2-23 09:27
没明白楼主的意思呢,3.6.9条和3.7.5条不都是先断主电源,然后采用蓄电池供电么?A型B型都一样啊,只是两边 ...

差不多,但是3.6.9用的是消防电源,3.7.5用的是正常市电,  所以3.7.5就切非了。 3.6.9的A 考虑延长应急时间就先不切了。
     
发表于 2023-2-25 10:18:38 | 显示全部楼层
wkshid13 发表于 2023-2-24 16:12
差不多,但是3.6.9用的是消防电源,3.7.5用的是正常市电,  所以3.7.5就切非了。 3.6.9的A 考虑延长应急 ...

原来如此。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则