[问题探讨] 非集中控制型应急照明系统

[复制链接]
     
发表于 2023-2-23 09:04:51 | 显示全部楼层
pbbluesky128 发表于 2023-2-22 11:58
单体没有做火灾自动报警系统为什么要设集中控制型系统呢?

针对GB51309-2018第3.1.2-1条:“设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;
这个所谓的“场所”,我记得好像当时有个答疑还是什么来着,说的是只要本项目设置了消控室,都需要做集中控制型。
     
发表于 2023-2-23 09:13:09 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-2-23 09:04
针对GB51309-2018第3.1.2-1条:“设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;”
这个所谓的“场所”, ...

怎么我看到的答疑是单体做火警了才上集中的,没火警上非集中的
     
发表于 2023-2-23 09:28:53 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-2-23 09:13
怎么我看到的答疑是单体做火警了才上集中的,没火警上非集中的

有可能是我记错了。
     
 楼主| 发表于 2023-2-23 11:20:14 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-2-23 09:04
针对GB51309-2018第3.1.2-1条:“设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;”
这个所谓的“场所”, ...

答疑我也看了,是这么说的,设置了消控室是指设置火灾自动报警系统的单体建筑或建筑群(这类场所至少会设有一处消控室),虽然单体内没有消控室,但只要该单体设了火灾自动报警系统,那么就应采用集中控制型应急照明系统。
     
发表于 2023-3-19 08:55:31 | 显示全部楼层
楼主最后咋解决的消防二级负荷,
1.进两回路电源做双切箱?
2.如果不进两路电源,增加一个EPS做第二路电源,然后做个双切箱供给集中电源,这样能不能满足民标的13.7.15 。如果满足的话是不是没有啥意义。