账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4973|回复: 7

[问题探讨] 消防前室正常照明灯具是否可以声光控

[复制链接]
     
发表于 2023-2-18 08:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做一个项目,消防前室的正常照明灯具采用就地翘板开关(主要考虑消防员作业需求);审图说不节能,是否可以采用声光控。烦请各位同行大师指点,那条规范有明确要求。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-2-18 09:36:14 | 显示全部楼层
正常照明当然可以声光控了
     
 楼主| 发表于 2023-2-18 11:17:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 renxinjun 于 2023-2-18 11:31 编辑
liuchong_5hao 发表于 2023-2-18 09:36
正常照明当然可以声光控了

采用声光控,可以满足节能要求,不能保证消防员作业时,照明能持续点亮。
     
 楼主| 发表于 2023-2-18 11:28:24 | 显示全部楼层
消防电梯前室采用声光控照明,可以满足节能要求,但是有个疑虑,会不会影响消防员作业正常进行,灯具不能持续点亮,也就意味着灯具延时关闭后,消防人员需要发出声响。以前的其它类似项目采用普通翘板开关,审图也没提这出问题,有没有那条规范有明确要求。虚心求教,望各位前辈悉心指点。
     
发表于 2023-2-18 11:33:30 | 显示全部楼层
renxinjun 发表于 2023-2-18 11:28
消防电梯前室采用声光控照明,可以满足节能要求,但是有个疑虑,会不会影响消防员作业正常进行,灯具不能持 ...

消防前室的正常照明,在消防的时候都断电切除了,只有疏散照明了,不存在你说的这种情况

点评

好的,谢谢。  发表于 2023-2-18 11:36
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-18 14:17:39 | 显示全部楼层
renxinjun 发表于 2023-2-18 11:17
采用声光控,可以满足节能要求,不能保证消防员作业时,照明能持续点亮。

首先,很早以前采用第三线强制点亮的时候,声光控就可以消防时持续点亮了。
其次,现在已经不用这种控制方式了,所以不存在所谓“不能保证消防员作业时,照明能持续点亮”的问题。

点评

感谢指教  发表于 2023-2-18 22:38
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则