[求助] 关于货物运输充电间设置氢气探测器问题

[复制链接]
     
发表于 2023-2-15 13:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《物流建筑设计规范》GB 51157-2016   15.8.2  搬运车辆充电间(区)应设置氢气探测器。条文解析15.8.2  在搬运车辆充电间(区)充电的蓄电池为铅酸蓄电池、镍镉蓄电池和其他碱性蓄电池,在充电或过充时会释放少量氢气,氢气聚集会引起爆炸,故本条规定充电间(区)应设置氢气探测器,其报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的相关规定。求问大佬,甲方机器人电池采用磷酸铁锂电池且为24v输入是否可以不设置氢气探测器,机器人充电间面积只有12平方左右

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-2-15 14:20:12 | 显示全部楼层
铅酸需要氢气监测是因为反应中有氢气产生怕氢气泄露引起爆炸
磷酸铁锂同理看充放电反应中有没有啥危险气体或者危险特性去做对应防护设计思路这个方向剩下具体分析吧
     
发表于 2023-2-15 15:30:09 | 显示全部楼层
你可以图纸中注明一下