账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5348|回复: 10

[求助] 高压消防水泵的配电、巡检及配电柜放置问题

[复制链接]
     
发表于 2023-2-7 11:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个石化项目的消防泵房,有低压电动消防泵、低压柴油泵以及10kV高压电动消防泵。请教大家以下问题,有没有类似经验:1、高压消防泵控制柜的10kV低压需要末端切换?我问朋友及同事,说可以单路10kV 审查也通过了。
2、高压消防泵的巡检是如何做,查询厂家好像是在巡检柜中加升压变压器。
3、高压消防泵的巡检柜和控制柜是否需单独房间。低压泵控制柜一般就和泵放一个空间里。
4、题外的问题,柴油消防泵需要火灾报警联动吗?还是只接收电动消防泵控制柜的故障或失电信号即可。

     
发表于 2023-2-7 12:23:33 | 显示全部楼层
这就触及到我的知识盲区了~~
发表于 2023-2-7 14:17:18 | 显示全部楼层
10kV高压电动消防泵,从供电可靠性,应该是两路高压单母线分段供电,我们国家矿井的井下排水泵10KV泵都是这样搞的
发表于 2023-2-7 14:18:34 | 显示全部楼层
巡检就算了,高压变频可不好搞
     
发表于 2023-2-7 14:49:58 | 显示全部楼层
一般石化企业都有消防队采用人工巡检.既使低压也不采用自动巡检
     
 楼主| 发表于 2023-2-7 18:00:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-7 14:18
巡检就算了,高压变频可不好搞

好的 感谢树总回复
     
 楼主| 发表于 2023-2-7 18:01:58 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2023-2-7 14:49
一般石化企业都有消防队采用人工巡检.既使低压也不采用自动巡检

感谢回复,我们做的低压消防泵项目正常还是给设计上了,高压的确实没接触过
     
 楼主| 发表于 2023-2-7 18:03:01 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-2-7 12:23
这就触及到我的知识盲区了~~

确实少见大型石化企业才用到
     
发表于 2023-2-8 09:18:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-7 14:18
巡检就算了,高压变频可不好搞

水专业之前记得说是取消巡检柜了啊?
今年又回来了?
发表于 2023-2-8 11:18:00 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-2-8 09:18
水专业之前记得说是取消巡检柜了啊?
今年又回来了?

不是水专业,是咱们的新民规
     
发表于 2023-2-8 13:54:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-8 11:18
不是水专业,是咱们的新民规

我这知识都学杂了.avi
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则