账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18068|回复: 25

[问题探讨] 按GB55037-2022 ,商业网点用做FAS吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-2-2 09:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按GB55037-2022,商店不论大小均需做FAS,请问:商业网点用做FAS吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-2-2 09:54:37 | 显示全部楼层
商业服务网点在原来GB50016 上面有明确定义,连人员密集场所都不算。应该不算单独的上商店建筑。
但是从设计人员角度来说,建议想办法做。
     
发表于 2023-2-2 10:01:08 | 显示全部楼层
商业网点不是商业建筑吧。我们这边商业网点要求是看住宅公共区域是否设置了火灾自动报警的话,设置了的话网点内也要设置
     
发表于 2023-2-2 10:15:25 | 显示全部楼层
商业网点还是按8.3.2.10条来吧,商业建筑是建筑性质,还是要区分一下吧
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-2 10:18:32 | 显示全部楼层
从规范来说完全符合网点性质的的确可以不用做fas,不过需要注意商业网点限制很多很容易就不符合
个人习惯如果是商场或者住宅配套的就业做一下连系统里
     
发表于 2023-2-2 10:24:21 | 显示全部楼层
商业服务网点按照建筑整体做消防设施。另外超过200做应急
     
发表于 2023-5-19 09:50:38 | 显示全部楼层
商业服务网点可以不做,在条文说明里面已明确。
按规范规定,100m的住宅建筑,可以不做报警系统。一类高层住宅下面的商业服务网点,和单建的100平米的商店相比,哪个火灾危险性更大?哪个后果更严重?
规范是不是有点矛盾?
     
发表于 2023-5-19 09:56:39 | 显示全部楼层
GB55037的条文说明很清楚:第8.3. 2 条规定的商店不包括菜市场、建筑面积小于l00m2的单建或附属商店建筑、住宅建筑内的商业服务网点。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-19 10:08:47 | 显示全部楼层
在公益宣贯和广东的宣贯会上,两位编织者都说了大于100m2的商铺都要按照8.3.2设置火警,对于火警设置要求来说,相当于废掉了商业服务网点这个概念。
小于100m2的商铺就不算商店建筑,这是《 商店建筑设计规范》 JGJ48-2014第1.0.2条明确的。
     
发表于 2023-5-19 10:19:51 | 显示全部楼层
条文说明出来了,商业服务网点不算商店,跟宣贯不一样,现在就看审图认哪个了~~~
     
发表于 2023-5-19 10:48:30 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-5-19 10:19
条文说明出来了,商业服务网点不算商店,跟宣贯不一样,现在就看审图认哪个了~~~

请问哪里能看到条文说明?
     
发表于 2023-5-19 12:00:26 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-5-19 10:48
请问哪里能看到条文说明?

https://zhuanlan.zhihu.com/p/601339944?utm_id=0
     
发表于 2023-5-19 14:39:28 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-5-19 12:00
https://zhuanlan.zhihu.com/p/601339944?utm_id=0

非常感谢!!!
     
发表于 2023-5-19 15:03:40 | 显示全部楼层
商业服务网点与商店建筑是两个概念,住宅底层的商业服务网点与住宅楼整体考虑属于住宅建筑,按住宅建筑设计规范配置相应电气系统,不应划归商店建筑从而设计配置FAS系统。
     
发表于 2023-5-19 17:13:49 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-5-19 10:19
条文说明出来了,商业服务网点不算商店,跟宣贯不一样,现在就看审图认哪个了~~~

审图说条文说明没有法律效果
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则