账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12629|回复: 18

[求助] 新手求助一些线缆穿管管径的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-1-30 14:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚入行,对于施工穿管有点懵,之前都是问别人也不知道出处。麻烦各位前辈有时间给看看这些问题。

1.请问电线、电缆穿管管径选择,一般看哪本规范手册或者是图集呀?2.项目选的是铠装电缆,业主审图说埋地要加保护管,不知道该选多大的了。看到04DX101-1上有铠装电缆的穿管最小管径,埋地的话就得按照“两个弯曲”来选尺寸了吧?(不太懂施工,要是埋地至少得两个弯曲了吧)
3.为什么19DX101-1只有30米以内穿管的管径,30m以上怎么办?
4.铠装埋地如果管子选小了可以采用部分穿管,弯曲处不穿管的方式吗?

和施工有关的东西都有点懵,有点怕自己选出来的东西施工的时候发现有施工不了。。。

铠装电缆管径 04DX101

铠装电缆管径 04DX101
     
 楼主| 发表于 2023-1-30 14:04:47 | 显示全部楼层
对了,大家过年好呀~
发表于 2023-1-30 14:15:41 | 显示全部楼层
如果埋地穿管,也可以不用铠装,铠装少的话可以直埋敷设
     
发表于 2023-1-30 14:16:58 | 显示全部楼层
新手个人理解,这个表针对的是室内布线,室外布线一般都会有手孔或者人孔井吧,转弯的地方就是用那种转角井进行连接
上次路过一个工地拍的
微信图片_20230130141602.jpg
发表于 2023-1-30 14:17:33 | 显示全部楼层
铠装埋地如果管子选小了可以采用部分穿管,弯曲处不穿管的方式吗?
不行,穿管的话转弯就要设井,否则不好拉线检修等等
     
发表于 2023-1-30 14:19:51 | 显示全部楼层
1.规范看50054或者50217,图集可以看19DX101-1
2.铠装直接埋地敷设可以不穿保护管,业主说需要,是不是有什么特殊要求?几个弯曲你根据平面设计路由来看,一般室内的弯曲多,室外我不知道为啥会有那么多弯曲,结合下一条看,如果有室外电井,那么都是直线。
3.一般室外强电井之间的间距就是不大于30m,这里涉及电缆拉力问题,您要是想算的话,看一下50217的附录H
4.不建议,你一会儿穿管,一会儿不穿管,那穿管是为什么穿?不穿管的理由又是什么呢?

点评

室外强电井之间的间距不宜超过100m(按07SD101-8),通常50m不会有问题  发表于 2023-1-30 15:59
     
发表于 2023-1-30 16:39:42 | 显示全部楼层
rainmen_73老师,那是不是100m间距的电缆井,也按照30m的孔径来选择钢管呢?
     
发表于 2023-1-30 16:46:10 | 显示全部楼层
这里借楼请教一下,如果每个拐弯处都设置电缆井的话,那电缆穿管管径的话是不是可以按照直通(实际上是多个弯曲)来选择?
     
发表于 2023-1-31 11:00:59 | 显示全部楼层
楼主室外埋地穿管敷设电缆,有转弯的地方必须要有井啊!
     
发表于 2023-2-2 10:05:32 | 显示全部楼层
室外布线手井设置根据回路分支,管材变化,安装设备,电缆弯矩张力综合考虑。直线段理论100m,实际安装最多70-80m。通常用不到铠装电缆,回路相对较少或电缆承压张力较为困难会考虑。一般绿化带内采用YJV穿PE管或UPVC管,过硬质道路,车行道改为热镀锌钢导管或加装大两号的钢套管。
     
 楼主| 发表于 2023-2-10 13:18:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-1-30 14:15
如果埋地穿管,也可以不用铠装,铠装少的话可以直埋敷设

谢谢,回过年来没怎么上论坛
     
 楼主| 发表于 2023-2-10 13:20:06 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-1-30 14:16
新手个人理解,这个表针对的是室内布线,室外布线一般都会有手孔或者人孔井吧,转弯的地方就是用那种转角井 ...

十分感谢。
     
 楼主| 发表于 2023-2-10 13:21:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-1-30 14:19
1.规范看50054或者50217,图集可以看19DX101-1
2.铠装直接埋地敷设可以不穿保护管,业主说需要,是不是有 ...

十分感谢!回过年来没怎么上论坛,感觉和施工有关的有点懵,我回去消化消化
     
 楼主| 发表于 2023-2-10 13:22:33 | 显示全部楼层
jsqf2002 发表于 2023-1-31 11:00
楼主室外埋地穿管敷设电缆,有转弯的地方必须要有井啊!

新手不是很了解,谢谢啦
     
 楼主| 发表于 2023-2-10 13:23:37 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2023-2-2 10:05
室外布线手井设置根据回路分支,管材变化,安装设备,电缆弯矩张力综合考虑。直线段理论100m,实际安装最多 ...

原来是这样,我看之前单位的前辈,工业项目都是很喜欢用铠装电缆,走桥架的时候也会用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则