[规范条文]
GB55024-2022第2.0.3.1条及其条文解释的一点小问题
[复制链接]
闲画电气忙种地
闲画电气忙种地
当前离线
积分
955
IP卡
狗仔卡
发表于 2023-2-20 16:40:02
|
显示全部楼层
坐标重庆,最近做的一个项目,负一层为消防水池,负二层为水泵房,后来在负一层水池正下方以外的部分隔了一个控制间(专门放消防水泵控制柜),然后这个控制间再设置甲级防火门至消防泵水泵房中,才通过。另外消防水池下方负二层有风机房,但风机房里的风机控制箱就能满足要求,不需要落位置。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
mofei0312
mofei0312
当前离线
积分
2057
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2023-2-24 09:51:12
|
显示全部楼层
因为这里层高很高,夹层做到了2m,夹层里做排水措施,正常情况下确实没法做了