账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6658|回复: 6

[求助] 柴油发电机需要消防联动嘛

[复制链接]
     
发表于 2023-1-12 12:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,发电机需要FAS联动启停或是将状态信号引入吗?
     
发表于 2023-1-12 14:03:43 | 显示全部楼层
您觉得为什么会需要?
     
发表于 2023-1-12 14:22:42 | 显示全部楼层
一路市电+发电机的情况下,发生火灾时可以联动启动发电机。
     
发表于 2023-1-12 14:23:53 | 显示全部楼层
GB50016第10.1.4条
发表于 2023-1-12 14:33:29 | 显示全部楼层
供配电规范:启动信号应该取自正常电源的主开关的辅助触点
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-1-12 14:38:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-1-12 14:33
供配电规范:启动信号应该取自正常电源的主开关的辅助触点

正好看到群里也有人提到了这条规范,我是感到很费解。
     
发表于 2023-1-13 09:23:16 | 显示全部楼层
状态远程监控是得有但是启动还是靠市电监控和手动机械启动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则