请问:设计说明中对于桥架盖板的设置是要写所有桥架均要安装盖板吗?或是有其他说明呢?
     
发表于 2023-1-12 12:31:48 | 显示全部楼层
建议都做盖板,线缆防火是需要考虑,除非你用的是矿物绝缘
     
发表于 2023-1-12 14:24:47 | 显示全部楼层
根据用途、敷设位置等条件选择合适的桥架类型,如梯架、托盘、槽盒。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-1-12 14:46:44 | 显示全部楼层
好像除了消防的,普通的只有美观要求了
     
发表于 2023-1-13 19:23:08 | 显示全部楼层
室外桥架考虑太阳辐射对绝缘的影响,起码最上层要有盖板。垂直桥架距地面1.8米要有桥架保护。设与不设盖板,主要考虑一个是机械伤害,一个是太阳照射,雨雪对电缆的影响。