[求助] 求教关于10kV电缆的选型

[复制链接]
     
发表于 2023-1-9 16:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,厂区设置一座110/10.5kV高压变配电室,变压器容量为10000kVA,阻抗按照10.5%考虑。为一台1250干变出线,干变高压侧电流为69A,10kV电缆选型应满足热稳定性,10000kVA变压器出口侧短路电流为10000/10.5/1.732/10.5%=5237A。热稳定要求:(KS)2≥I2t,假如t取0.4s,K=143,得S=23mm2。
我的疑惑是为什么现实中10kv电缆起步都是70mm2,还有这个t该如何取值?谢谢大家

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-1-9 16:18:33 | 显示全部楼层
有小截面的,不过短路电流好像不是你那么算的,不要问,问就是不知道
     
 楼主| 发表于 2023-1-9 16:24:43 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2023-1-9 16:18
有小截面的,不过短路电流好像不是你那么算的,不要问,问就是不知道

dqaq老师又要批评你了
     
发表于 2023-1-9 16:38:24 | 显示全部楼层
你没有考虑电网的短路水平,电网短路容量你按300MVA算算试试,时间取值按50217-3.6.8.5
     
 楼主| 发表于 2023-1-9 16:49:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-1-9 17:14 编辑
990571262 发表于 2023-1-9 16:38
你没有考虑电网的短路水平,电网短路容量你按300MVA算算试试,时间取值按50217-3.6.8.5

谢谢您,我记得10kv变压器是这么算短路电流的,110kv的就不行了吗?还有那个时间取值,规范说“ 短路电流的作用时间应取保护动作时间与断路器开断时间之和”,可是保护动作时间与断路器开断时间我还是不知道该如何定啊,望赐教

点评

35kV?  发表于 2023-1-9 16:51
     
发表于 2023-1-9 16:55:19 | 显示全部楼层
我觉得没什么问题。
也许是你的变压器比较小,导致短路容量只有100MVA,电网里常见200MVA,300MVA,所以默认至少选择70mm2,很多时候也会选用120mm2的。
t值不清楚,不设计高压。但主要就是看样本或者资料上的全开断时间吧。
     
 楼主| 发表于 2023-1-9 17:15:04 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-1-9 16:55
我觉得没什么问题。
也许是你的变压器比较小,导致短路容量只有100MVA,电网里常见200MVA,300MVA,所以默 ...

谢谢,我说错了,是110kv,已更正。短路容量的事,我今天晚上回去再看看资料
     
发表于 2023-1-9 17:17:46 | 显示全部楼层
t的取值我个人理解应该是从故障发生一直到动作结束灭弧完的时间。不过你刚才所说的规范里看名词解释感觉有重复部分也就一直没想明白(也没地方用也没找人问过)
     
发表于 2023-1-9 17:19:20 | 显示全部楼层
110kV变压器一般31500kVA起步,现40000、50000kVA是主流,63000kVA也有。10000kVA以下负荷用110k供电确实不多见。另外,保护动作时间应该取后备保护时间,不是主保护。传统继电保护,后备保护至少0.5s,加断路器全分断时间0.15s,加非周期分量等效时间0.05s。
     
发表于 2023-1-9 17:20:51 | 显示全部楼层
不过变压器容量越大,短路阻抗越大,可以大到12.5%及以上,所以短路电流不完全与变压器容量成正比。
     
 楼主| 发表于 2023-1-9 17:30:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-9 17:20
不过变压器容量越大,短路阻抗越大,可以大到12.5%及以上,所以短路电流不完全与变压器容量成正比。

终于等到您了,请问我用短路阻抗来算变压器出口短路电流,可以吗?还有这个保护时间看来要算到0.7s了
     
发表于 2023-1-9 17:53:41 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-9 17:30
终于等到您了,请问我用短路阻抗来算变压器出口短路电流,可以吗?还有这个保护时间看来要算到0 ...

对的。短路电流标幺值等于短路阻抗标幺值倒数1/0.105,再乘以电流基准值即得有名值。基准值就是变压器额定电流S/(1.73XUr2)。变压器高压侧看成无穷大电源系统,阻抗为零。
     
 楼主| 发表于 2023-1-9 20:32:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-9 17:53
对的。短路电流标幺值等于短路阻抗标幺值倒数1/0.105,再乘以电流基准值即得有名值。基准值就是变压器额 ...

哦,谢谢您啊,标幺值计算,我上学的时候就没弄明白,后来工作了,又看过几次依然不明白,哎。
     
发表于 2023-1-9 21:36:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-9 20:32
哦,谢谢您啊,标幺值计算,我上学的时候就没弄明白,后来工作了,又看过几次依然不明白,哎。

看来你还是电气专业的啊!标幺制有两套系统,一套是设备参数标定,以设备额定值为基准值;另一套是多个电压等级电网计算,以各等级标称电压和100MVA(或1000MVA)为基准值。两者基准值选取是不同的,很容易导致混淆。你计算变压器出口短路电流,只有一个电元件阻抗,可以直接用设备额定值这一基准值系统进行计算。
     
发表于 2023-1-10 08:40:43 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-9 20:32
哦,谢谢您啊,标幺值计算,我上学的时候就没弄明白,后来工作了,又看过几次依然不明白,哎。

还是要学,不然考注电一个头两个大,我现在就是上学的时候的知识都忘光了,现在学习贼费劲