账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10345|回复: 15

[求助] 火灾自动报警点位

[复制链接]
     
发表于 2023-1-8 18:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求解 火灾自动报警系统中,短路隔离器不能超过323点位,那么非消防电源箱算不算一个点位,应急照明箱算不算一个点位?
     
发表于 2023-1-8 19:27:43 | 显示全部楼层
都算.但一般应急照明箱由应急照明控制器控制
     
发表于 2023-1-8 20:15:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 珠海偶遇 于 2023-1-8 20:46 编辑

楼主的问题核心“总线短路隔离器不应超过32点?不理解这个“点”指的是什么?”想解决这个问题那么楼主理解“设备总数”、“地址总数”这两个关键词,它们都是“”。如果就把它们混淆了,这件事你永远就搞不清楚。
依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第3.1.6条 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

第3.1.6条说比较清楚了消防设备的总数,设备总数”一个火灾探测器是1点,一个手动火灾报警按钮是1点,一个模块是1点(什么叫一个模块,比如I/O模块是不是一个?I模块是不是一个?O模块是不是一个?)
综述所述,第一个疑问非消防电箱算几点?(只需要一个I/O模块即可实现切非),所以算1点。第二个疑问应急照明配电装置算几点?因为它不接入报警总线所以它不计点数。


题外话:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第3.1.5第 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数地址总数均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
在设计报警系统主机选型需要注意啦:设备总数与地址总数谁点数多,就按谁来选型。怎么计算可参考图集14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示第9~11页
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-1-8 20:46:45 | 显示全部楼层
能控制、反馈的模块都算点位
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-1-8 21:18:03 | 显示全部楼层
珠海偶遇 发表于 2023-1-8 20:15
楼主的问题核心“总线短路隔离器不应超过32点?不理解这个“点”指的是什么?”想解决这个问题那么楼主理解 ...

学习了 太专业了 明白了 感谢
     
发表于 2023-1-14 20:37:22 | 显示全部楼层
珠海偶遇 发表于 2023-1-8 20:15
楼主的问题核心“总线短路隔离器不应超过32点?不理解这个“点”指的是什么?”想解决这个问题那么楼主理解 ...

您好,请教一下,您说“一个火灾探测器是1点,一个手动火灾报警按钮是1点,一个模块是1点”,也就是说直接与报警总线相连的元器件才算点数是吧,在爆炸危险环境中,探测器、手报都是通过模块接入总线的,因为好像是防爆的探测器不能编码,假如此时一个模块带了10个探测器,此时算几个点呢?11个还是1个?依照您的说法,这应该只算1个是吧?
     
发表于 2023-1-15 22:07:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 珠海偶遇 于 2023-1-15 22:08 编辑
轻云舟 发表于 2023-1-14 20:37
您好,请教一下,您说“一个火灾探测器是1点,一个手动火灾报警按钮是1点,一个模块是1点”,也就是说直 ...

你需要了解,什么是设备总数的点数,什么是地址总数的点数;哪些是要求算设备总数的点数,哪些是要求算地址总数的点数。
比如:你的问题探测器,手报都是通过模块接入总线,那么探测器,手报等消防设备是不带地址编码,假如10个探测器接一个模块,设备总数是10点,模块总数是1点,地址总数的点数是1点;
按规范要求:
总线短路隔离器限制32点,这里的点数指定是设备总数;
火灾报警控制器限制3200点,这里的点数指定的设备总数和地址总数谁多限制谁;
报警总线回路限制200点,这里的点数指的是设备总数;
消防联动控制器限制1600点,这里的点数指的是地址总数和模块总数谁多限制谁;
联动总线回路限制100点,这里的点数指的是设备总数;
所以需要看清楚规范规定的点数,到底说的是设备总数,还是地址总数,还是模块总数
     
发表于 2023-1-16 09:26:24 | 显示全部楼层
珠海偶遇 发表于 2023-1-15 22:07
你需要了解,什么是设备总数的点数,什么是地址总数的点数;哪些是要求算设备总数的点数,哪些是要求算地 ...

非常感谢您如此详细的讲解!这里还想再请教一下:
1.总线短路隔离器限制32点,这里的点数指定是设备总数;请问这个设备总数都包含什么,火灾探测器、手报、各种模块、排烟风机、挡烟垂壁等等,都算作设备吧,都占一个点对吧,也就是说一个模块带了10个探测器,这样的话得算作11个点。
2.与上面相比,消防广播模块带了很多扬声器,大家都只算一个点,这里我有点不大理解。声光报警算不算在总线短路隔离器32点中呢?
3.消防联动控制器限制1600点,这里的点数指的是地址总数和模块总数谁多限制谁;一个模块带了10个探测器,这里算作1个点吗?防爆型探测器没有地址,只有模块有一个地址。
     
发表于 2023-1-17 11:59:53 | 显示全部楼层
1、一个模块带多少个非编码探测器,都只算一个点。因为在报警主机上只显示一个点位。
2、广播模块带很多喇叭,只算一个点位,因为报警主机上只显示一个点位。声光自然也算在里面,因为他也编码了,也占用一个点位。(广播模块需要编码,所以算一个点位,喇叭不需要编码,所以不算点位)

点评

3#、7#都在强调,要区分地址点数和设备点数。笼统地说点数不准确,容易造成混乱。  发表于 2023-1-17 12:42
     
发表于 2023-1-18 00:48:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 珠海偶遇 于 2023-1-18 00:49 编辑
轻云舟 发表于 2023-1-16 09:26
非常感谢您如此详细的讲解!这里还想再请教一下:
1.总线短路隔离器限制32点,这里的点数指定是设备总数 ...

1.风机,水泵等设备要按模块点数算哦(比如挡烟垂壁控制箱只需要一个I/O模块,那此时就是1点,但水泵可能需要几个模块呢,所以不能一概按1点计算),具体计算你参考一下14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示第9-11页。又如一个模块带了10个探测器,这里只算10点,因为设备总数10点对应的1点地址总数谁多算谁嘛, 所以他的模块点数不再累计,不过现在一般不给你一个地址点数带多个设备具体你还得和审图师沟通,避免他给你提意见(一般都是按一个地址对应一个设备,所以一个模块带了10个探测器是否可行这里不做定论)
2.不接入报警总线的设备不计入点数,具体看消防广播系统设计而论,如果接入报警总线就需要遵守这个32点限制规定,声光报警因为接入报警总线,所以需要计入点数。
3.3.消防联动控制器限制1600点,这里的点数指的是地址总数和模块总数谁多限制谁;一个模块带了10个探测器,这里算作1个点吗?不对,搞混了系统组建方式,这个的一个模块带了10个探测器,只是报警没有联动啊,它需要接火灾报警控制器,所以你按联动的规则计算是错误的,请参考一下14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示第9-11页。
     
发表于 2023-1-18 19:50:37 | 显示全部楼层
heiban 发表于 2023-1-17 11:59
1、一个模块带多少个非编码探测器,都只算一个点。因为在报警主机上只显示一个点位。
2、广播模块带很多喇 ...

谢谢,也谢谢dqaq老师。
     
发表于 2023-1-18 19:56:11 | 显示全部楼层
珠海偶遇 发表于 2023-1-18 00:48
1.风机,水泵等设备要按模块点数算哦(比如挡烟垂壁控制箱只需要一个I/O模块,那此时就是1点,但水泵可能 ...

谢谢您,有点头大,我再屡屡
     
发表于 2023-1-19 17:51:55 | 显示全部楼层
珠海偶遇 发表于 2023-1-18 00:48
1.风机,水泵等设备要按模块点数算哦(比如挡烟垂壁控制箱只需要一个I/O模块,那此时就是1点,但水泵可能 ...

大佬,请问模块算不算一个消防设备?
《火规》3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;由此可见模块也是一个设备吧?,一个模块带了10个探测器,是不是得算11个消防设备呢?谢谢
     
发表于 2023-1-24 13:45:37 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-19 17:51
大佬,请问模块算不算一个消防设备?
《火规》3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离 ...

通常是这么对待————经模块连接的设备,只计到模块数量,不重复计模块后面连接的设备数。

仔细对照条文,这种理解,对非编码设备情况似乎存在误区

好在,常规项目里非编码应用场合不多

好在,设计师、审图师,精准统计点数,要求并不苛刻。大致不超点数 就可以了。
不然对电气设计,又是雪上加霜

     
发表于 2023-1-24 15:19:30 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-1-24 13:45
通常是这么对待————经模块连接的设备,只计到模块数量,不重复计模块后面连接的设备数。

仔细对照 ...

谢谢您的回复,新年快乐!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则