账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7250|回复: 6

[规范条文] 关于电气分隔 这一故障防护措施的 请教

[复制链接]
     
发表于 2022-12-28 15:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于电气分隔 这一故障防护措施的  请教
GB50024   4. 6. 1 电气设备应按外界影响条件分别采用以下一种或多种低压电击故障防护措施:
     1 自动切断电源;
     2 双重绝缘或加强绝缘;
    3 电气分隔;
     4 特低电压。


咨询讨论一个问题:电击防护中  电气分隔 这一故障防护措施  怎么能做到故障时  的防电击?  举个例子,用电设备或线路故障时,自动切断其电源,没电了就不会有触电风险,这个很好理解。 加强绝缘和特地电压照这个逻辑亦很好理解。    电气分隔,如果被隔离侧采用非安全电压,其故障了,依然有电,怎么能做到故障时的电击防护呢? 实在理解不透,哪位赐教下,谢谢。
     
发表于 2022-12-28 16:33:07 | 显示全部楼层
几句话说不清楚。简单说就是不能通过大地形成回路。碰壳时虽然外壳对地电压110V,但人触碰带电外壳时,不能形成电流回路,所以安全。电气分隔其实还有防直接电击的功能的。
发表于 2022-12-28 16:55:45 | 显示全部楼层
手术室的局部IT系统
     
 楼主| 发表于 2022-12-28 16:56:40 | 显示全部楼层
Ps:电气分隔默认为被隔离的电气部分的外露可导电部分是 和系统的电气部分完全不接触的。如果有可能接触,则故障电击防护不仅依靠电气分隔来实现,还要依靠其他回路的外露可导电部分的防护规定来实现。  只能这么理解了。
     
发表于 2022-12-28 19:43:01 | 显示全部楼层
pengqingti 发表于 2022-12-28 16:56
Ps:电气分隔默认为被隔离的电气部分的外露可导电部分是 和系统的电气部分完全不接触的。如果有可能接触, ...

这个理解是不对的。电气分隔概念两个关键点:1、被分隔部分与其他部分间传导电流通道必须完全截断。2、被分隔部分与原电路间能量传输通道必须保持。以上第2点是工作需要,第1点是电击防护的基础。一个电流回路要形成,不可能只穿越一个封闭面一次,或者完全不穿越,或者至少穿越两次。被分隔部分相当于被一个封闭的绝缘袋套起来了。如果只一处破损,是不可能形成电流回路的。破损处就是漏电处。
     
发表于 2022-12-28 19:46:11 | 显示全部楼层
电气分隔是现在建筑电气里非常重要的一个概念,特低电压也大多会用到这个概念。强弱电关联的系统,很多都与之相关。所以建议楼主系统性学习,不要指望一两句话就能把它搞清楚。
     
发表于 2022-12-29 09:19:06 | 显示全部楼层
只有在同时接触到火线和零线才会电击,相对安全很多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则