账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5743|回复: 3

[求助] 照明照度、功率密度

[复制链接]
     
发表于 2022-12-16 13:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:照明设计规范中有的建筑类型有照度值要求,但是功率密度限值没有明确,对于这种情况如何确定功率密度值呢?(如5.3.4条有观演建筑照度标准值,但后面的6.3条中没有这个建筑类型的功率密度限值)
     
发表于 2022-12-16 14:46:52 | 显示全部楼层
我们以前是计算表里打斜杠不写,计算时参考同照度的同类型建筑去算
     
发表于 2022-12-17 13:01:32 | 显示全部楼层
参考同类型的,比如都是300lx,然后看看灯具高度和房间高度类似,就参照了。

理论上这个LPD是可以不写的
     
发表于 2022-12-17 13:02:05 | 显示全部楼层
这也是50034写得烂的地方之一!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则