账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6988|回复: 5

[求助] 人员密集场所应急照明最低照度

[复制链接]
     
发表于 2022-12-13 13:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建规10.3.2中  “对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0 lx”“对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0 lx。”
对于医院门诊楼等标准未说明的人员密集场所,应急照明最低照度按照3lx还是10lx呢
     
发表于 2022-12-13 14:00:30 | 显示全部楼层
看 医疗建筑电气设计规范  JGJ 312-2013   8.4.1 8.4.2

     
发表于 2022-12-13 14:32:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-12-13 14:35 编辑

你列举的第一句,说的是人员密集场所;第二句说的是人员密集场所的楼梯间、前室或合用前室、避难走道。
     
发表于 2022-12-13 17:41:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-13 14:32
你列举的第一句,说的是人员密集场所;第二句说的是人员密集场所的楼梯间、前室或合用前室、避难走道。

正解..........
     
发表于 2022-12-14 08:51:32 | 显示全部楼层
对于局部的人员密集场所如何考虑,比如一个办公楼,在4层设了个餐厅,那么4楼的前室和合用前室按10lx,楼梯间如何考虑,是全楼的楼梯间按10lx,还是说还是按5lx OR其它要求?
     
 楼主| 发表于 2022-12-14 09:22:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-13 14:32
你列举的第一句,说的是人员密集场所;第二句说的是人员密集场所的楼梯间、前室或合用前室、避难走道。

感谢大佬   是我理解错了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则