[求助] 对于屋面有多个排烟机房,可否把双电源切换箱放在其中一个里面?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-13 09:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于屋面有多个排烟机房和正压机房,但是没有配电小间,根据民标的13.7.4.6,可否把双电源切换箱放在其中一个排烟机房里,然后放射至各个排烟机房风机控制箱?
     
发表于 2022-12-13 09:35:24 | 显示全部楼层
说实话,就算有配电小间,现在我遇到的地区采用新民标这样的配电方式的都很少,我遇到的多数还是按50016说的末端互投。
     
发表于 2022-12-13 09:37:32 | 显示全部楼层
我觉得,要么,您按新民标说的配电小间+单回路放射,要么按50016说的双电源末端互投,总要靠一样,起码根审图人好聊。

您这不能哪个轻就靠哪半句,拼凑一个吧
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-13 09:43:56 | 显示全部楼层
要是民用建筑也就算了,有的扯了。但是从违反强条的后果和一般条的后果 都不是一个级别的。
     
 楼主| 发表于 2022-12-13 09:49:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-13 09:37
我觉得,要么,您按新民标说的配电小间+单回路放射,要么按50016说的双电源末端互投,总要靠一样,起码根审 ...

确实是的,还是末端切换吧orz
     
发表于 2022-12-13 11:11:03 | 显示全部楼层
我们现在做的也是末端切,地下室也是,直接不鸟民标。
     
发表于 2022-12-13 11:45:26 | 显示全部楼层
真是一个很奇怪的现象,明明规范说了可以做一个总箱放射至防火分区内的所有消防设备,但是现在的图纸大多还是做末端切换,问题到底出在哪里?
     
发表于 2022-12-13 11:53:17 | 显示全部楼层
dogsinoom 发表于 2022-12-13 11:45
真是一个很奇怪的现象,明明规范说了可以做一个总箱放射至防火分区内的所有消防设备,但是现在的图纸大多还 ...

问题是建规也没有取消啊。
     
发表于 2022-12-13 16:03:41 | 显示全部楼层
江苏施工图审查答疑明确可以按照民标实施
     
发表于 2022-12-13 16:48:52 | 显示全部楼层
小灰灰 发表于 2022-12-13 16:03
江苏施工图审查答疑明确可以按照民标实施

答疑是说按哪本规范都可以,审图不提吧。
     
发表于 2022-12-13 17:32:53 | 显示全部楼层
小灰灰 发表于 2022-12-13 16:03
江苏施工图审查答疑明确可以按照民标实施

巧了,刚问过江苏某地的审图老师,回答我按50016设计,不看新民标
     
发表于 2022-12-14 14:01:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-13 17:32
巧了,刚问过江苏某地的审图老师,回答我按50016设计,不看新民标

十三太保么
     
发表于 2022-12-14 16:14:20 | 显示全部楼层

不知道啊,十三太保是who?
     
 楼主| 发表于 2022-12-14 16:16:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-14 16:14
不知道啊,十三太保是who?

意思,江苏十三个市,互相不认别的市,包括一些专家意见啊,出的解释什么的   orz
     
发表于 2022-12-14 19:54:08 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-12-14 16:16
意思,江苏十三个市,互相不认别的市,包括一些专家意见啊,出的解释什么的   orz

哦,那确实有可能,苏州和昆山的两位审图老师解释的某些条文就不一样,这昆山还归苏州管呢。。。只不过审图没有隶属关系