账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10118|回复: 15

[问题探讨] 50058爆规上面没有的物质的防爆等级怎么取?

[复制链接]
发表于 2022-12-9 16:14:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
磷烷,硅烷这种我都是取的IIC T6,经常会被业主要求降低等级,风机设备也买不到,想问下这种爆规上没有的物质的防爆等级怎么取?还有一些本身不爆炸但是容易助燃或者与水会爆炸这些要不要画分区?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-12-10 08:37:36 | 显示全部楼层
1.爆规没有的物质的确很头疼,我建议用IIC T4,这是常规电机最高的防爆等级了,IICT5的有,但是你买的话厂家不给你产品合格证(好像是这样),T6的我就不知道了,肯定更难。
2.一些本身不爆炸但是容易助燃或者与水会爆炸这些要不要画分区?不需要
发表于 2022-12-12 15:47:35 | 显示全部楼层
问工艺专业或者是只能推测了,我们一般情况上B  T4     某些特殊的上C T4 或T6。主要是甲方觉得B T4价格便宜。。。。。。
     
发表于 2022-12-12 15:56:12 | 显示全部楼层
1,查查3836
2,问工艺
     
发表于 2022-12-12 16:23:52 | 显示全部楼层
末日时你在做什么 发表于 2022-12-12 15:47
问工艺专业或者是只能推测了,我们一般情况上B  T4     某些特殊的上C T4 或T6。主要是甲方觉得B T4价格便 ...

请问CT6的电机,能买的到吗?
     
发表于 2022-12-12 20:15:19 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2022-12-12 15:56
1,查查3836
2,问工艺

请问3836里面有50058里面没有的物质吗?
     
发表于 2022-12-12 22:40:56 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-12-12 20:15
请问3836里面有50058里面没有的物质吗?

有的,虽然没细细比对,但印象中不少,你可以看下.11
     
发表于 2022-12-13 08:13:53 | 显示全部楼层
1、与工艺确认或MSDS查物料性质,从爆规附录对比有没有相近物料,主要是工艺确认。重于空气的统一按IIBT4按说够了,CT4的应该就那氢气那几种。
     
发表于 2022-12-13 08:15:17 | 显示全部楼层
2、强氧化性的物料如浓硫酸 不画爆炸分区,但我们是按防爆电气设备考虑
     
发表于 2022-12-13 08:17:53 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-12-13 08:13
1、与工艺确认或MSDS查物料性质,从爆规附录对比有没有相近物料,主要是工艺确认。重于空气的统一按IIBT4按 ...

说错了,与密度轻重没啥关联。
     
发表于 2022-12-13 08:19:19 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-12-13 08:13
1、与工艺确认或MSDS查物料性质,从爆规附录对比有没有相近物料,主要是工艺确认。重于空气的统一按IIBT4按 ...

“重于空气的统一按IIBT4按说够了”您这里想错了吧,气体密度跟防爆等级没有关系,只是爆炸分区变大了
     
发表于 2022-12-13 08:25:28 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-12-13 08:19
“重于空气的统一按IIBT4按说够了”您这里想错了吧,气体密度跟防爆等级没有关系,只是爆炸分区变大了

嗯,想错了。上边回复了
 楼主| 发表于 2022-12-15 14:36:56 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-12-13 08:13
1、与工艺确认或MSDS查物料性质,从爆规附录对比有没有相近物料,主要是工艺确认。重于空气的统一按IIBT4按 ...

MSDS上引燃温度查到100度以下,是按照T6做,然后业主那边又叫着说没有CT6的,掰扯好久,我听暖通的说倒是有,就是说生产周期长,价格贵,一般都是最高都用的CT4
     
发表于 2022-12-15 17:58:32 | 显示全部楼层
硅烷还算比较常见的一类,用于芯片制造

要看各类电子厂房的设计规范


     
发表于 2022-12-15 18:12:41 | 显示全部楼层
狗没应激我应激 发表于 2022-12-15 14:36
MSDS上引燃温度查到100度以下,是按照T6做,然后业主那边又叫着说没有CT6的,掰扯好久,我听暖通的说倒是 ...

甲方说的对,CT6的电机的确是很难买
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则