[求助] 求教消防切非的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-12-7 22:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好:在《建规》给出了两种变压器低压侧出线消防负荷不分组的情况,我想知道对于方案一现实中该如何切非?每个非消防出线断路器上都设置分离脱扣器吗?对于方案二,只需要切断图中红框处的断路器即可,但此断路器和总断路器都得是框架断路器吧,造价就上来了,现实中这样做的多吗?
我见过工厂配电基本都是方案一,实在是不知道该如何切非,希望老师指点一下,感谢!
不分组一.png
不分组二.png
发表于 2022-12-8 08:34:41 | 显示全部楼层
工厂配电分组的少,重要民用建筑或超高层有分组情况,但也不是方案二的方式,应急母线段给一段消防,还有一段给重要负荷(都是和发电机双切后)
发表于 2022-12-8 08:36:34 | 显示全部楼层
分组方案,也是原来消防部门介入审图时强烈要求的
     
发表于 2022-12-8 08:56:45 | 显示全部楼层
方案二是在母线切,方案一非消防负荷可以在QF的位置设置分离脱扣器,消防状态切掉就行了。
     
 楼主| 发表于 2022-12-8 09:58:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-12-8 08:34
工厂配电分组的少,重要民用建筑或超高层有分组情况,但也不是方案二的方式,应急母线段给一段消防,还有一 ...

谢谢树总,请问您能截个方案图吗
     
 楼主| 发表于 2022-12-8 09:59:25 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-12-8 08:56
方案二是在母线切,方案一非消防负荷可以在QF的位置设置分离脱扣器,消防状态切掉就行了。

这样的话所有的非消防负荷都要在QF处设置分励脱扣器了吧,工业建筑可太多了,一般每一台电机都是直接引自变压器的
发表于 2022-12-8 10:51:54 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-12-8 09:58
谢谢树总,请问您能截个方案图吗

常用这个
常用系统图.png
     
 楼主| 发表于 2022-12-8 11:18:41 | 显示全部楼层

非常感谢树总!
     
发表于 2022-12-8 11:38:12 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-12-8 09:59
这样的话所有的非消防负荷都要在QF处设置分励脱扣器了吧,工业建筑可太多了,一般每一台电机都是直接引自 ...

民建住宅我这么干过,工业的确实不太清楚
     
 楼主| 发表于 2022-12-8 11:41:30 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-12-8 11:38
民建住宅我这么干过,工业的确实不太清楚

好的谢谢!
     
发表于 2022-12-8 12:22:34 | 显示全部楼层
火灾时应切除有关部位的非消防负荷,在此前提下切除点应尽量接近电源侧。
     
发表于 2022-12-8 14:16:55 | 显示全部楼层
正常是每路切的,很难说一个开关全部切完。举个例子,规范要求切除相关部分,规范要求生活水泵,安防等先不切。