账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5319|回复: 5

[求助] 智能照明控制系统图的是这样的吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-7 15:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
智能照明控制系统图的是这样的吗?没有找到在图集上找到系统图。

电1.pdf

2.22 MB, 下载次数: 68, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2022-12-7 16:04:07 | 显示全部楼层
智能化公司才出这么细的图,不同的控制方案,不同的设备品牌,画出来的系统图都会不一样。所以电气直接留配电箱,其他二次深化。
     
发表于 2022-12-7 17:14:05 | 显示全部楼层
这图画得不伦不类的。。。
说细致吧。。。那些取电卡、勿扰+门铃什么的,是按RCU的画法,也不是智能照明模块的画法。。。
说不细致吧。。。他还全画上了。。。

基本上吧,如果不算配电箱左侧的那些乱七八糟的东西,基本上右侧的模块是对的,但是缺了智能开关的连线
     
 楼主| 发表于 2022-12-7 22:23:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-7 17:14
这图画得不伦不类的。。。
说细致吧。。。那些取电卡、勿扰+门铃什么的,是按RCU的画法,也不是智能照明模 ...

想问一下,那些风机盘管和乱七八糟的都是RCU画法吧,这些在哪里可以学到?我的总工审图这图没问题,我还想着当做例子以后画智能照明用呢,哈哈哈。这一看还是有问题呀。感谢您的指教。
     
发表于 2022-12-8 09:06:48 | 显示全部楼层
乔智镶 发表于 2022-12-7 22:23
想问一下,那些风机盘管和乱七八糟的都是RCU画法吧,这些在哪里可以学到?我的总工审图这图没问题,我还 ...

一般酒店智能化的厂家会这么画,BAL-1那个应该是智能照明的通用画法吧


     
发表于 2022-12-8 16:25:46 | 显示全部楼层
这种只是简单的开关灯用的智能照明系统,传感器、面板什么应该是POE供电的把,这部分体系应该单独拎出来出个系统图。还是先确认好控制体系,协议,是否调光等等需求定位,再找几个厂家学习学习。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则