账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8655|回复: 13

[求助] 请问首层电房有地梁电缆怎么出去,有什么好的处理办法?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-7 09:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
首层电房完成面比室外高300mm,电缆沟深800(即电缆沟比室外地面低500),电缆沟做到室内贴墙处再埋管至室外,地梁高800,地梁顶平齐电房完成面。如果这样的情况地梁挡住了电缆沟至室外埋管段,大家平时是怎样处理的?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-12-7 10:04:19 | 显示全部楼层
电缆分开,地梁埋管;上绕穿墙下地;人孔下绕。电缆不多的话第一种最方便。
     
发表于 2022-12-7 10:11:04 | 显示全部楼层
让结构把局部的地梁降下去不就完了么
     
发表于 2022-12-7 10:28:15 | 显示全部楼层
一般是降梁,配电房出线不确定性太多,梁上穿管穿多了,结构自己就会去降梁了。

电气专业给个建议,最终看结构怎么选了
     
发表于 2022-12-7 10:57:11 | 显示全部楼层
电缆室外埋深应该大于500mm吧,这样室内外就有高差了。室内至室外埋管敷设就完全可以在地梁下的地基上(土里)啊。埋管在室内部分向上弯曲至电缆沟底部不就可以了?
     
发表于 2022-12-7 11:39:37 | 显示全部楼层
1、要保证室外埋管在0.5米覆土下,把配电房再降200~300,然后穿管出去,地圈梁尽量不要穿管。2、直接做电缆沟出去(室外也电缆沟),就不存在你说的问题了
     
 楼主| 发表于 2022-12-7 12:30:26 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2022-12-7 11:39
1、要保证室外埋管在0.5米覆土下,把配电房再降200~300,然后穿管出去,地圈梁尽量不要穿管。2、直接做电缆 ...

供电局要求电房完成面比室外地面不能小于300mm
发表于 2022-12-7 14:27:46 | 显示全部楼层
地梁下面走排管,室内外均设井
     
发表于 2022-12-8 09:09:10 | 显示全部楼层
1、结构调整梁的高度  2、电房内外设置设置电缆接入井  3、电缆少 ,电缆截面小的情况下  地梁下埋管
     
发表于 2022-12-8 18:25:05 | 显示全部楼层
1、室外电缆埋深一般在0.7~0.8米,亦即标高-1.0~-1.1米,地梁下可以进入。2、室内外高差300有点小了,很多地方要求600以上,防止雨水灌入。
     
发表于 2022-12-8 20:59:40 | 显示全部楼层
好多是配电房楼板下沉、降梁,埋管出去
不下沉楼板那么四周的梁也要降低

水专业最注重这点、出户管太多,他们已经习以为常,
而电气不太注重,有时候就会碰到问题
     
发表于 2022-12-9 15:17:18 | 显示全部楼层
跟结构专业沟通一下,能够改动地梁。
     
发表于 2022-12-13 08:36:59 | 显示全部楼层
刚做了一个同情况的,之前不是我做的 我接手的,现场结构都做完了,让做电缆沟,肯定没法做了。让企业做静电地板,不同意,只能走的室内桥架,层高还很紧张 3.9m,屋顶还做得荷载很小,桥架只能贴着墙和梁走,醉了。
     
发表于 2022-12-13 08:43:52 | 显示全部楼层
刚看到楼主说的是内部没有地梁的 能做电缆沟。我上边说的项目是内部还有有井字梁把内部钢柱连接,电缆沟没法做。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则